土方回填施工方案

基础土方回填施工方案

一、工程概况

工程名称:世巨科技园1#厂房、1#仓库及综合楼工程 建设单位:世巨科技(合肥)有限公司 建设地点:庐江县罗河南路 工程类型:房屋建筑。

(1)、结构形式:1#厂房一层钢结构,建筑面积:6252.5M2。1#仓库一层框架结构,建筑面积:546M2。综合楼地上四层框架结构,建筑面积:2659M2。地下一层地下室,建筑面积:514M2。

(2)、结构特征:基础:1#厂房、1#仓库独立柱基,综合楼筏板基础。 二、素土回填施工工艺标准 1、适用范围

本工艺标准适用于庐江县世巨科技1#厂房、1#仓库及综合楼地基基础工程的基槽、基坑、基础周边的素土回填施工。

1.1土方运输

1.1.1本工程土方集中堆放在业主指定地点,回填土采用挖掘机、翻斗车运输回填。

2、施工准备 2.1 材料的要求

2.1.1 素土:宜选用原基槽(坑)挖出来的优质粘性土,砂质土,填方土料应符合设计要求。土料参数宜由现场试验确定,无试验依据时可参考

表1.2.1确定。

土的最大含水量和最大密度参考表 表1.2.1

2.1.2 素土不得含有有机杂物,使用前应控制好含水量,不得有块状体,应呈散状,以保证填方的强度和稳定性。

2.2 主要机具

2.2.1 机械填方:翻斗车、自卸汽车、挖土机。

2.2.2 人工填土:锹、小斗车、箩筐、人工夯、蛙式打夯机、小型振动夯实机等。

2.2.3 检测仪器:经纬仪、水平仪、钢卷尺等。 2.3 作业条件

2.3.1 基槽(坑)在回填素土前应清除基底的垃圾、树根等杂物,排除坑内积水、淤泥、验收基底标高。如由松土应在基底压实后再进行。

2.3.2 基槽(坑)回填土前,应按设计要求和勘察部门的要求处理完地基,办理验收手续后进行。

2.3.3 基础外侧填方,必须待现浇的混凝土基础,地梁均应达到满足回填的强度要求,在回填过程中不得损伤和碰坏其原结构件。

2.3.4 当地下水位高于基坑(槽)底时,施工前应采取排水或降低地下

水位的措施,使地下水位常保持在施工面以下0.5米左右,新回填的土方在3小时内不得受水浸泡。

2.3.5 施工前应根据工程特点,设计压实系数、土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量的控制范围,同时,应作好回填位置水平高程的标志,及每层回填标志等。

填土施工时的分层厚度及压实遍数 表1.2.2

3、工艺流程

验收基槽(坑)、基础结构等→检验土料→工作面清理→分层填素土→分层夯打(压)密实→找平验收

3.1 检查土料的种类和质量是否符合设计要求标准,特别是控制土的含水量是否符合要求。

3.2 工作面清理:对所要回填素土的工作面,清理积水、淤泥、树根、杂物,各类纸片、塑料垃圾、虚土等。使基面保持干净。

3.3 分层填土:每层虚铺厚度,可根据不同的施工方法,按下表进行。各层铺摊除按下表规定外,应均用木耙和锹等将铺摊分层面找平,并分层控制高程,逐层检查。

3.4 分层夯打(压)密实:夯打(压)密实必须应按设计要求,如设

计无要求时,不论人工或机械打(压)不得小于三遍,应按上表执行,人工及小型机械夯,必须一夯压半夯,夯夯相连,行行相接,纵横交叉进行。

3.5 找平验收:对回填素土完成后,必须达到设计标高,用水平仪检测水平标高,用靠尺和拉线检查表面平整度。

4、质量标准:

4.1 基槽(坑)回填室内填土每层按100~500取样一组,场地平整每层按400~900取样一组,取样部位应在每层压实后的下半部,用环刀法或灌沙法取样试验干密度,求出压实密实度。填土压实后的干密度应有90%以上符合要求,其余10%的最低值与设计值差,不得大于0.08g/cm³,素土的最大干密度和最小干密度见本节表1.2.1.

4.2 素土施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表1.2.3规定。【基面回填施工方案】

填土工程质量检验标准 表1.2.3

4.3.1 地基隐蔽验收记录 4.3.2 素土的试验报告

4.3.3施工记录、主控项目、一般项目检验批检查记录。 4.4 质量控制点 4.4.1 填土标高 4.4.2 分层压实系数 4.4.3 回填土料 4.4.4 分层厚度及含水量

篇二:基面回填施工方案
土方回填施工方案

苏州第五建筑集团有限公司

工程名称:浒墅关镇2011年水利防洪工程、

河道清淤工程四标段

建设单位:苏州市高新区浒关镇人民政府

设计单位:苏州市水利设计研究院有限公司

监理单位:苏州水利建设监理有限公司

施工单位:苏州第五建筑集团有限公司 编制人: 审核人:

编制日期: 年 月 日

土 方 回 填 施 工 方 案

一、工程概况

本工程建筑面积为292㎡,本工程为基础柱下独立基础并有地梁连接,本工程土方回填料均为开挖外运土方,二次倒运回填。

二、材料要求

1、回填土的土质、粒径、含水率等应符合设计要求,宜优先采用原位挖出的土,但不得含有机杂质,使用前应过筛,其粒径不大于50mm,其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3。

2、碎石类土、砂土和爆破石渣,可用作表层以下的填料;含水量符合压实要求的粘性土,可用做各层填料;碎块草皮和有机质含量大于8%的土,仅用于无压实要求的填方。

三、主要机具设备

1、装运机械:挖掘机、自卸翻斗车等。

2、压实机械:蛙式打夯机、冲击夯等。

3、辅助工具:全站仪或其他测量设备、简易土工试验设备、手推车、铁锨、筛子(孔径40~60mm)、钢卷尺、线、胶皮管等。

四、作业条件

1、土方回填前应基础验收,办理隐蔽验收手续,并应采取措施,防止地表水流入填方区浸泡地基,造成基土下陷。

2、房心和管沟的回填,应在完成上下水管道的安装或墙间加固后再进行。

3、土方回填前,应做好水平标志,可在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔5m钉上水平控制桩或在邻近的建筑物上固定标高控制点。

4、按施工方案确定机械填土的施工顺序和土方机械车辆的行走路线。

五、施工工艺

土方回填工艺流程如下:

基底清理→检验土质→分层铺土→分层碾压→检验密实度→修正找平验收

六、施工要点

6.1施工准备

1、在土方填筑前,必须清理地基,将树根、杂物等全部清除;堤基清淤应按设计要求进行,清基清至设计要求的顶面高程,清基弃土弃至业主指定弃土场。

2、堤基范围内的所有坑洼均按堤身填筑要求先分层填平压实。

3、土方填筑必须在挡墙基础施工完成隐蔽验收合格后才能进行,隐蔽验收合格的堤基应及时填筑。

4、按不同的料源对不同的填筑部位,采用不同的压实方法进行碾压试验,试验内容包括铺料方式、松铺厚度、碾压机械类型及重量、碾压遍数、行进速度、填料最优含水量、 压实后的干容重等。试验达到设计要求并经监理单位同意后方可进行大面积的填筑,以确保回填土的质量要求。

5、闸墙填筑

闸墙填筑在挡墙结构施工完成并养护达70%以上强度后进行,填筑主要采用机械完成,局部死角等部位采用蛙式打夯机结合人工夯实,压实后的干密度不小于1.5T/m3,压实度不小于0.9。

填筑分层分段进行,每层填筑厚度初步定为0.3m,分段长度约为100~200m左右,分段搭接方式采用斜坡形,倾斜度为1:2,碾迹重叠0.5~1.0m,上下层错缝距离不少于1.0m。

铺料应从场地最低处开始,专人指挥卸料,推土机沿堤轴线方向按设计铺层推平,局部不平顺处人工平整,然后碾压。

碾压机械采用12T羊足碾碾压,再用平碾补充压实。碾压顺纵轴向由坡边向堤内采用进占错距法依次进行。碾压参数由现场试验确定,初步定为:碾压6~8遍;搭接:垂直于碾压方向搭接宽度大于1.0m,顺碾压方向搭接宽度大于0.5m,避免漏压。平碾行走速度控制在2km/h左右,羊足碾行走速度控制在3km/h左右。碾压沿轴线方向进行,不得垂直轴线方向进行碾压,对大型机械碾压死角,须采用轻型机械碾压或人工夯实至设计要求的干容重。

为保证边缘部位的压实质量,边缘超填宽度不少于0.2m;堤坡面经人工修坡整理后平整度控制为±5cm。每层压实后经监理单位验收合格后方可铺筑上层土料。

土方填筑应使土料的含水量控制在最优含水量范围内,如果超出应采取综合办法降低含水量,如翻晒等,使其含水量满足要求后,再进行填筑。

土堤填筑施工期间,应做好施工区排水工作。在填土区四周设排水沟和集水井,保持施工工作面干燥。填方区应碾压成中间稍高两边稍低,以利排水,排水坡度为2~3%。

土方填筑必须随填随碾压,最后一道工序必须采用光碾压路机压光,不得留有虚土过夜,防止下雨对虚土造成破坏。填筑下一层土前,基面应采用羊足碾对基面进行刨光处理,加强土层之间的结合面。

七、质量通病控制方法

1、填方边坡塌方:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层回填、碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免积水。

2、填土出现橡皮土:夯实填土时,适当控制填土的含水量,避免在含水量过大的原状土上进行回填,填方区如有地表水时应设排水沟排走,如有地下水应降至基底以下;

3、基坑(槽)回填土沉陷:回填前,将坑(槽)中积水排净,把淤泥、松土、杂物清理干净,并严格按要求分层回填、夯实,控制填土中不得含有直径大于50mm的土块及较多的干土块,严禁用水沉法回填土。

4、房心回填土沉陷:优选回填土料,控制含水量在最优范围内,并严格按规定分层回填夯实,对原有房心自然软弱土层进行处理,把有机杂质清理干净;地坑、坟坑、积水坑等应进行局部处理。

5、回填土密实度达不到要求:选择符合要求的土料回填;按所选用的压实机械性能,通过试验确定含水量控制范围、每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格按规定进行水平分层回填压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。处理方法:如土料不合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等压实加固措施;土料含水量过大,可采取翻松、

晾晒、风干或掺入干土重新压夯实;含水量过小或碾压机具能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。

八、质量验收及标准

1、坚持质量第一的原则,做好质量管理工作。严格执行工程质量三检制,班组初检、工程队复检、质检部和监理单位终检,层层把关。

2、对填筑部位的质量控制,严格按《堤防工程施工规范》及《堤防工程施工质量评定与验收规程》的有关规定执行。

3、在施工过程中,对每班出现的质量问题、处理经过及遗留问题,在现场交接班记录上详细写明,并有值班负责人签署。针对每一质量问题,应查清原因,提出补救措施,及时处理,由技术负责人签字,作为施工质量控制的原始记录,并向发包方和监理单位提出书面报告。

4、现场土料含水量采用烘干法测定,以此来校正干密度。取样时应注意操作上的偏差。如有怀疑,应立即重新取样。用环刀法取样测定干密度,取样时应取至压实层的底部,并测量压实层的厚度。

5、分段填筑时,各段土层之间应设立标志,以防漏压、欠压和过压,上下层分段位置应错开。

6、必须严格控制铺土厚度及土块粒径。人工夯实每层不超过20cm,土块粒径不大于5cm;机械压实每层不超过30cm,土块粒径不大于8cm;每层压实后经监理单位验收合格后方可铺筑上层土料。

7、如填土出现“弹簧”、层间光面、层间中空、松土层或剪力破坏现象时,应根据具体情况采取有效措施认真处理。对弹簧现象轻微者,可在其上铺含水量较低的土料,使弹簧现象不再向上发展;对较严重者,可将其挖除运走,然后铺上符合要求的土料。并经监理单位检验合格后,方可进行下一道工序。

8、土方填筑,气候变化影响最大,施工期间要多与当地气象部门联系,及时掌握天气变化,根据预报安排施工。雨前碾压应注意保持填筑面平整,以防雨水下渗并避免积水。下雨或雨后不允许践踏填筑面,雨后填筑面应晾晒或处理,并经监理单位检验合格后方可继续施工。

九、安全文明施工要求

1、进入施工现场必须遵守安全各项规章制度。

2、装载作业范围不得有人平土。

3、施工时应有防雨措施,要防止地面水流入基坑(槽)内,以免边坡塌方或基土遭到破坏。

4、 打夯作业前,应检查电源是否有缺陷和漏电,机械运转是否正常,机械是否装置漏电保护器,要严格执行一机、一箱、一闸、一漏电保护的规定,机械不准带病运转,手持电动工具操作人员应穿绝缘鞋、带绝缘手套。并有专人负责电源线的移动。

篇三:基面回填施工方案
2014沟槽开挖施工方案

方案一:管道沟槽开挖(首道工序)施工方案

为保证淮安市淮阴区广州路建设工程施工的顺利进行,我项目部经过认真研究,对于首道工序 — 管道沟槽开挖,提出以下施工专项方案:

1、施工顺序

根据工程的具体实际情况,我项目部拟定从两端开挖。

2、测量放线

组建工程测量专业小组,做好仪器(经纬仪、水准仪、钢尺等)检测和放线工具准备工作。

根据设计图纸及甲方交桩记录,将中心桩引至道路红线以外的建筑物上,做好测量放线工作。

测设沿线高程控制点和轴线控制点,并进行闭合复测至符合规范和设计要求。

测量道路现状高程,以备计算外运土方量用。

3、开挖沟槽

⑴准备工作:调查沿线单位原有下水道情况,堵原有下水道,并在没个出水口增设水泵排水。

⑵施工要点

①严格控制施工段间的轴线和高程,在管道基础及管道安装时认真校核。

②沟槽开挖方法:采用履带式挖掘机开挖与人工开挖相结合的方法,开挖深度超过3米或无法放坡地段应打支撑。对沟槽开挖超过4米处采用二级放坡开挖形式,边坡人工开挖按1:0.33,机械开挖按1:0.67。

③机械开挖时向司机交底,告知沟槽开挖深度和堆土位置,安排专人与司机配合,随时测量深度,防止超挖和过分欠挖。

⑶质量标准和允许偏差

①不得扰动槽底土壤,如发现超挖,必须用中粗砂回填,严禁用土回填。

②槽底的松散土、淤泥、大块石、杂物等必须清除,并用1:1砂、石置换,保持不浸水。

⑷沟槽开挖施工工艺流程图见下页。

(5)沟槽开挖断面见断面示意图。

方案二:沟槽开挖专项施工方案

沟槽开挖前应了解土质、地下水等情况。查清地下埋设的管道、电缆或有毒气体的位置、深度、走向,并要加设标记,设置护栏。工程实施前施工人员必须向操作工人详细交底。其内容包括:地下设施情况、危险性、安全措施、操作方法和施工过程中的安全注意事项等。

在现场通道附近挖土时,要设护栏及警示标志,夜间应设红色警示灯。沟槽边上0.8m以内不准堆料或停放车辆设备。

挖土时要从上而下顺序作业,严禁掏洞挖土。机械挖运、土方时应有专人指挥。

开挖沟槽要按照土质情况进行放坡或支护。挖槽深度超过1.5m不加支撑时,应按市政工程安全操作规程的土方放坡规定,确定放坡坡度。

在开挖沟槽过程中,沟槽底部应保证平整,并清除所有松散或凸起的石块,再在其上铺设砂垫层或支模浇筑砼垫层。若遇松软土质、淤泥等不良地基时,根据具体情况并取得业主和设计单位同意后,采用碎石垫层、灰土垫层等进行换填土或其它措施处理后再设砂垫层或支模浇筑砼垫层。

开挖过程中遇到地下管线复杂及地基土质较差时,可采用直槽密支撑的开挖方式,分段施工,并做好土方调配。经土方平衡后多余土方外运,其余土方内转、回填的原则。

沟槽成型后,需进行严格的验槽,即要有足够的操作宽度,也要保证地基的承载力要求,杜绝超挖。验槽后填制好相应的记录。经监理工程师验收合格后,方可进行下道工序的施工。开挖时应做好排水措施,防止槽底受水浸泡。

支撑采用5cm厚木板护槽壁,20cm×20cm方木做受力件,钢支撑配“死脚”形成支撑力。施工要点如下:

1、槽壁必须修平整,含水量必须是天然状态,即沟槽成型就该立即进行支护;

2、支撑水平间距1.2m,垂直间距0.9m;

3、直槽支撑不能作为作业人员的上下沟槽的楼梯;

4、拆撑必须采用逐步倒撑的办法进行,严禁一次性一樘撑的拆除,并要观察土体边坡是否稳定;

5、支撑、倒撑、拆撑必须由有实践经验的工人进行操作,有经验的施工人员监护指导。

雨天施工时要做到:

1、随时了解气象资料,做好临时防雨设施的储备,如雨棚、草袋、防滑跳板等。

2、检查施工排水设备的工作状况、供电线路等的安全状况。加固临时线路,电线距离地面高度应在3m以上。

3、做好现场排水工作,挖好排水沟,保证工地排水流畅,防止雨水流入沟槽。排水备用泵的工作状态应良好,排水系统应畅通;

4、打好深井或沟槽排水井,保证沟槽边坡稳定,防止沟槽内积水;

方案三:沟槽开挖施工方案

1编制依据

根据甲方现场交底及现场实际踏勘。

2工程概况

本工程位于钦州港保税港区原油罐场区范围,要求开挖500*700接地扁钢沟槽,约计10公里长,周围消防管线复杂,地下管线及电缆等隐蔽情况不详细,施工现场无临时设施,施工人员和机械工具等必须每天二次运输至现场,造成一定不方便。有些施工段施工机械无操作面,需人工开挖,机械作业段也需人工辅助清理。 3施工计划

3.1 拟投入本工程的施工机械

3.2 劳动力安排

表2 劳动力安排计划表

3.3工程进度计划

本工程计划按甲方要求30天内完成。

4施工工艺技术

本工程沟槽主要采用人工和机械挖掘,平直的地方及地下无任何设施的地方采用机械开挖,地下有管线和电缆的采用人工开挖,沟端开挖和沟侧开挖形式,机械开挖预留10公分厚人工开挖平整,局部地方需要搭设安全维护,遇到下雨情况,组织专有抽水人员抽水及清理淤泥。抽水及清理按台班和工日计算,挖除的土方堆放至基坑边。

4.1工艺流程

测量放线→确定开挖顺序→分段分层均匀开挖→排降水→清底→验槽→回填。

4.2施工方法

每次开挖前按甲方指定区段开挖,开挖前详细了解地下管线及电缆等隐蔽设施的情况,并派专人安全监护,施工前认真向施工人员技术及安全交底,作业前检查机械设备安全性及机械使用性能。

5施工安全保证措施

5.1组织保证

(1)牢固树立“安全生产,预防为主,综合治理”的方针,坚决贯彻“管生产必须管安全”的原则,建立健全安全生产组织机构: 专职安全管理人员职责:①贯彻执行国家安全生产、质量管理的法律、行政法规、国家标准或行业标准以及劳动保护方针、政策、法规及上级颁发的各项管理制度,进行安全、质量监督检查工作;②参加编制施工组织设计(方案)和安全技术防护措施,深入现场,进行检查,对检查中发现的问题,提出整改要求,有权拒绝违章指挥,有权越级报告;③督促一线施工作业人员按照安全技术措施、操作规程进行作业,杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象;④对新进场人员进行安全教育工作等。

(2)按照项目部制定的安全生产责任制划分进行管理,针对沟槽开挖工程作业特点,对管理人员、施工作业班组进行责任分解细化,做到有岗必有责、有责必有纠。

(3)加强对员工的安全教育,计划对土方开挖作业开展针对性安全生产教育,每周不少于一次安全教育。

(4)建立安全生产检查制度。施工生产中,每周不少于1次定期安全生产检查,检查内容包括施工现场作业环境、施工人员安全防护用品的佩戴及文明施工专项检查,对班组安全生产进行评估,根据检查结果制定各项安全生产防护措施、制度,持续改进施工作业环境,不断提高。

(5)施工机械设备安全管理:沟槽开挖施工涉及大型机械设备主要为挖掘机,施工机械必须在检定期内,操作人员必须持证上岗。

5.2技术保证

(1)开挖前,充分了解地质、地下水等情况,编制切实可行的技术方案。

(2)向施工人员进行施工作业及安全技术交底。

(3)严格按照已审批的施工方案进行实施,施工过程中安质人员必须进行监控。

(4)施工的机械设备(挖掘机)必须在检定期内,操作人员必须持证上岗。

(5)开挖沟槽边需设置警示标志。

(6)沟槽边0.5m以内区域严禁堆放,堆放的土方高度不得超过1.0m。

(7)沟槽边内严禁停放车辆、设备、起重机械等设备。

(8)对人工作业所用的操作工具应随时检查,确保木柄结实、连接牢靠。操作人员之间必须保持足够的安全距离。

5.3应急预案

(1)机械伤害

①立即关闭运转机械,保护现场并向应急小组汇报。

②转移、撤离、疏散可能受到危害的人群。

③对伤者进行清毒、止血、包扎、止痛等临时措施,防止伤情恶化,迅速送至临近医院急救。

(2)基坑边坠落

①去除伤员身上的用具和口袋中的硬物。

②在搬运和转送过程中,注意保护伤者,以免发生或加重伤情。 ③进行有效的止血措施,尽快转送临近医院。

(3)触电

①如果事故离电源较近则立即关闭电器开关箱,反之可用干燥的衣服、手套、绳索、木板等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电源线。

②立即进行现场救护,解开伤者衣服,摩擦其全身及采用人工呼吸方法抢救。

③送往临近医院进行救护。

(4)交通伤害

①向交警队(电话122)报告事故发生地点。

②如交警队、医院未到场的情况下,紧急实施对伤者的急救,进行包扎止血措施。

③疏散人群,维持秩序。

6质量保证措施

(1)建立健全并全面贯彻质量保证制度,包括技术管理、质量管理、材料供应岗位责任制、全面质量管理等制度,不断教育和提高全体职工的质量意识。

(2)建立质量检查和验收制度:由各专业技术负责人任技术主管,建立以技术主管为主要负责的质量监控体系。工地实行旬检、日常检查制度。

(3)现场技术主管,在各分部分项工程施工前,应对操作班组反复、细致地进行交底,并作好记录。内容包括工程地质情况、工程技术要求、工程质量、工程工期以及为达到设计要求而采取的施工工艺和技术措施。

(4)建立工序质量责任制,明确各工序质量标准和质量责任,设专职质检员按工艺流程对每道工序进行检查监控。每道工序完工后,须经质检员检查通过,方可进行下一道工序工作。专职质检员具有质量否决权。

(5)一切定位、放线工作要经自检、互检合格后,方可向监理单位申请复核,实测时要做好原始记录,测后要及时保护好桩位。

(6)沟槽开挖时,对放坡坡度、基底标高、断面形状等必须随挖随测,严格按照技术交底进行监控。

(7)沟槽开挖的土方,堆放距离严格控制在0.5m以外,堆土高度严禁超过1.0m,施工过程中由专人负责监控。

7季节性施工技术措施

7.1雨季施工技术措施

(1)收集气象资料,了解本地区的气象的特点。 (2)做好防雨物资的储备,如草袋、水泵、备用电缆等。 (3)沟槽顶部设置截水沟,放置基坑外部水体涌入沟槽。 (4)严格执行分区、分段作业,沟槽开挖完成、接地扁铁焊接完成,即进行沟槽回填,以减少基坑暴露时间,降低沟槽施工风险。

方案四:沟槽开挖施工方案

一、工程概况

本工程为南京市**区**街道***路市政工程,道路全长1公里左右,道路平面线由元曲线和直线构成,标准横断面宽度为35米,断面由3.25米人行道+3.5米非机动车道+3米非机分隔带+15米机动车道+3米非机分隔带沥青砼路面。

1、路面结构

(1)、路面基层

机动车道上基层为30cm二灰碎石,底基层为30cm石灰土(12%)。非机动车道上层为20cm二灰碎石,底基层为20cm石灰土(12%)

(2)、路面面层

机动车道采用4cm(AC-16)沥青砼+7cm(AC-25c)沥青砼+沥青封层+玻璃格栅。非机动车道采用4cm(AC-16)沥青砼+6cm(AC-20c)沥青砼+沥青封层

2、主要技术指导

道路等级:城市次干道二级。

设计行车速度:30km/h

设计年限:15年(路面结构达到临界状态)

设计荷载标准:标准轴载BZZ-100

压实度:零路床下0-80cm不小于95%80cm到150cm不小于94%大于150cm的不小于92%人行道土基压实度不小于90%

3、工程地质条件

本工程属丘岗地貌单元,地形起伏较大。

4、总体目标

(1)工程工期:总工期 50 日历天

(2)工程质量:合格工程。(3)安全目标:全工程无伤亡事故。

(4)文明、环保目标:创建标准化工地

二、沟槽开挖施工措施

进场时由测量人员仔细校核水准点及坐标点,并按照相关规范建立施工控制网。沟槽开挖前将水准点引至开挖区域,并校核无误后才进行开挖,首先测放沟槽的开挖中心线,确定槽口开挖宽度,并用石灰线标明开挖边线, 开挖口线2米以内,不得堆土或堆放杂物,且沟槽上边缘严禁站人。沟槽开挖采用履带式挖土机挖槽,由于是回填反开挖,所以边坡暂按0.33放坡系数进行放坡,开挖后根据实际状况适当加大放坡系数,开挖边坡由现场监理单位、设计单位、建设单位、施工单位现场确定。开挖后的渣土分区域堆放。开挖时应及时打木桩,严格控制沟槽宽度和基底高程,不得超挖和扰动基面。槽底不得受水浸泡。挖至设计标高位置停止机械挖掘,防

止超挖,同时采用人工清底,仔细找平,保证槽底坡度。槽底的开挖宽度应为管外径+2侧模板宽度+两侧工作面(有支撑沟槽需另加支撑尺寸)。

开挖沟槽的质量标准:槽底松散土、淤泥、大石块等杂物必须清除,保持槽底不浸水。施工机械安全防护一般规定:(1) 各种机械设备的操作人员,都必须经过专业与安全技术培训,经有关部门考核合格方准上岗。严禁无证人员操作。(2)各种机械操作人员,必须懂得所操作机械的性能、安全装置。熟悉安全操作规程,能排除一般故障和日常维护保养。(3)工作时,操作人员必须穿戴好防护用品,集中思想、服从指挥、谨慎操作,不得擅离职守或将机械随意交给他人操作。

(4)交付现场使用的机械设备,必须性能良好,防护装置齐全,生产及安全所需备品配套,并经设备部门和现场负责人认可,方能使用。 (5)机械设备进入作业点,单位工程负责人应向操作人员进行作业任务和安全技术措施的详细交底。

挖掘机安全操作要求:(1) 施工前应做好地质、水文和地下设施的调查和勘察工作,并熟悉施工方案。(2)开挖作业应从上至下分层进行,禁止超越该机规定的作业高度。(3)挖掘机作业时,禁止铲斗从运土车辆驾驶室顶上越过。(4)挖掘机履带到工作面边缘,最少保持1m以上的安全距离。(5)挖掘机停置或下班后应离开工作面,斗子须落地放置。

三、文明施工措施:

在施工中贯彻文明施工的要求,推行现代化管理方法,科学组织施工,做好施工现场的各项管理工作。

管理措施:(1) 贯彻文明施工的要求,推行现代管理方法,科学组织施工,做好施工现场的各项管理工作。

(2) 按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放材料、和机械设备,不得侵占场内道路及安全防护等设施。

(3) 施工现场设置明显的标牌,标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、开、竣工日期、施工许可证批准文号等。施工单位负责施工现场标 施工现场的主要管理要员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。

(4) 施工现场的用电线路,用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明;危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的电压。

(5) 施工机械按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置,不得任意侵占场内道路。

(6) 保证施工现场道路畅通,排水系统处于良好的使用状态;保持场容场貌的整洁,随时清理建筑垃圾。在车辆,行人通行和地方施工,应当设置围挡和施工标志。

(7) 施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消险隐患,保证其安全有效。

(8) 职工生活设施,符合卫生,通风,照明等要求。

(9)现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

(10) 严格依照《中华从民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存,使用易燃易爆器材时,施工单位应当采取特殊的消防安全措施。

(11) 搞好公共关系的协调工作。为最大限度地减少施工对周围环境的影响,我公司由专人负责公共关系的协调工程,随时听取有关方面对我施工的意见和建议,并在可能的情况下加以改正。

篇四:基面回填施工方案
2014qtz塔吊基础施工方案

方案一:qtz塔吊基础施工方案

一、工程概况

河南大学民生学院新校区建设项目位于开封市金明大道与东京大道交叉口河南大学民生学院新校区院内,本工程建筑面积约60000m2,工程包括教学楼和艺术实训楼以及后勤楼;根据本工程现场实地情况,在教学楼区布置一台QTZ5810塔吊、两台QTZ40塔吊;在艺术实训楼区布置一台QTZ5810塔吊、一台QTZ40塔吊;后勤楼布置一台QTZ40塔吊。

二、塔吊设备参数信息(以下均为说明书提供)

塔吊型号:QTZ40,塔身自重F=280kN,塔吊倾覆力距M=611kN.m,作用于塔吊水平方向力H=60.5KN

塔吊起重高度H=40m,塔身宽度B=1.5m

混凝土强度等级:C35,基础形式为基础交叉梁,中间部位为3.5m×3.5m×1.2m承台,基础最小厚度h=1.2m;

三、基础最小尺寸计算

根据《QTZ40塔吊使用说明书》要求,基础下地面承载力不小于200KPa;结合塔吊基础最小厚度,基础埋深考虑为1.3m;根据《岩土工程勘察报告》显示,基础埋

3层土(粉土)深的土层为第○,查地质勘察报告土承载力特征值表:土承载力特征值

为110Kpa,按照承载力比较,无法满足塔吊说明书中承载力要求;结合现场实际情况和周边信息得知此施工厂区原多为鱼塘,因此经过各方面考虑采用桩基础来解决塔吊底部承载力不足问题。

四、桩基础计算

1、桩基础主要参数

桩基础采用预应力砼管桩,管桩桩径为400;平面布置位置结合塔吊说明书和相关规范数据,采用采用正方形网格布置,桩布置位置按照桩中心距基础承台边缘的净距不小于1/2基础厚度考虑。

2、桩基础验算

单桩受力验算(偏心竖向力作用下)

桩基偏心受压时,桩顶轴压力为:

R=F+G/n+MXy/∑y2

F—桩基承台顶面塔吊自重竖向力,F=1.2×280=336KN

G—桩基承台和覆土自重,G=1.2×(14.7+6.696)×25=641.88KN

n—桩数量,n=4

Mx—作用于基础承台底的弯矩,Mx=M+H×h=611+60.5×1.2=683.6KN·m

y—桩间距,y=2.3m

代入公式计算:

R=336+641.88/4+683.6×2.3/2×2.32=393KN

根据公式计算桩基在偏心受压时单桩承载力要达到393KN才能满足要求;结合本

5层粉土层内(约10m位置),经过验工程地质勘察报告,考虑将管桩基础作用于第○

算桩顶压桩力不得小于1113.5KN,根据现场本工程桩基施工情况,压桩高度在压到第5层粉土层时压桩力达不到所验算数值,无法满足塔吊桩基所设计要求的数值,因○

此还按照QTZ63塔吊基础桩基设计方案,有效桩长为14m,单桩承载力达到1200KN大于塔吊基础桩基单桩承载力,可满足要求。塔吊基础承台配筋按照使用说明书中加以更改,将受力筋HPB235直径为12的钢筋改为HRB400直径为18的钢筋,间距不变;其余定位筋均按说明书中要求配置。

【基面回填施工方案】

方案二:qtz塔吊基础施工方案

一、 编制依据

〈QTZ63B(5013)塔机基础予埋螺栓图〉

〈QTZ63B(5013)塔机基础配筋图〉

〈施工现场塔吊中心位置平面布置图〉

二、工程概况

X市人民医院新院区医疗综合楼工程安装4台QTZ5013塔吊,4台塔吊基础做法均一样,均为C35钢筋混凝土基础,截面尺寸均为长5m,宽5m,高1.35m,配筋均为:Φ20为124根,Φ14为121根,予埋螺栓均为20个,规格20-M36。

三、施工方法

1、土方开挖

塔吊基础位于基坑周边,基坑开挖采用机械开挖,开挖深度同基坑底标高(1#、2#塔吊基坑底标高为-7.8m,放坡系数为1:0.75,3#、4#塔吊基坑底标高为-4.1m,放坡系数为1:0.5),开挖平面尺寸为塔吊混凝土基础平面尺寸外扩1m,具体详见附图〈塔吊基坑位置平面布置图〉。

2、地基钎探

基坑开挖后,采用轻便触探的方法进行地基钎探,探孔间距1.5m,按梅花型布置,探孔深度2.5m,检查基坑有无墓坑、空穴等异常现象。

3、地基处理

土方开挖好后,为提高地基土的承载力,对基坑满填3:7灰土三步进行灰土地基处理,处理方法如下:

地基处理前将基坑内杂物清理干净,并检验回填土的质量,土壤干密度击实试验由现场取样试验测定。

土料采用由地基开挖出的原土,不得含有松软杂质,并应过筛,颗粒不得大于15mm,石灰采用新鲜消石灰,颗粒不得大于5mm。灰土按3:7配合比配制施工,拌和必须均匀,颜色要一致。

灰土分层铺填,每层虚铺厚度200mm,采用蛙式打夯机夯实。摊铺好后即进行夯压,每层夯压三至四遍,夯实后按规定进行环刀取样,测出土的干密度,并对照试验确定出来的现场控制干密度,达到要求后再进行上一层填夯

灰土回填全部完成后,对其表面进行拉线找平,超高处用铁锹依线铲平,低洼处及时补填夯实

4、钢筋绑扎

先铺底板下层钢筋,根据已弹好的位置线将纵向、横向的钢筋依次摆放到位,绑完底板下层钢筋后,放置底板混凝土保护层用垫块,厚度50mm,按照1m左右距离梅花型摆放。混凝土保护层用垫块放置好后,摆放钢筋马凳,按照1m左右距离设置通长马凳,马凳支撑在下层钢筋上,并垂直于底板上层筋的下筋摆放,摆放要稳固。钢筋马凳设置好后,在马凳上摆放纵横两个方向的上层钢筋,绑扎时上层钢筋和下层钢筋的位置应对正。

5、模板安装

模板面板采用14mm厚木多层板,木方做龙骨,钢管脚手架做支撑。模板支撑牢固,且保证模板位置的准确。

6、混凝土浇筑

混凝土采用商品混凝土,商品混凝土公司必须提供合格的混凝土配合比。

浇筑前,将模板内的杂物清理干净,浇水湿润模板并加固好模板支撑,以防漏浆。

基础板采用分层浇筑,分层厚度均为300-500mm,当浇筑厚度超过500㎜时,按1:6-1:10坡度分层浇筑,且上层混凝土,应超前覆盖下层混凝土500㎜以上。使用插入式振动器时,应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,移动间距为300-400㎜,有序进行,不得遗漏,振捣时间为15-30s,做到均匀振实。浇筑上层混凝土要求在下层混凝土初凝之前,并且振捣时垂直插入下层混凝土50-100㎜,振捣时间为15-30s, 以混凝土表面浆出齐,不冒泡、不下沉为宜,严防过振、漏振和欠振而导致混凝土离析或振捣不实。

振捣中,避免碰撞钢筋、模板,派专人看模,发现有涨模、移位等情况时及时处理,以保证混凝土的结构尺寸及外观。

混凝土抹面:混凝土浇筑完毕要适时用木抹子抹平搓毛两遍以上,并覆盖塑料布以防表面出现裂缝,注意其敞露的全部表面要覆盖严密,并保证塑料布内有凝结水,塑料布拆除后浇水养护不少于7天。

方案三:qtz塔吊基础施工方案

一、工程概述

本工程为中平能化尼龙化工精己二酸技术改造项目,该工程位于神马尼龙化工公司南部预留地内,由中平能化建工集团土建处第四项目部承建。为保证施工进度,拟设置塔吊两台,型号分别为QTZ5008、QTZ5013。

QTZ5008及QTZ5013型固定式塔吊自升式塔式起重机均为多用途塔式起重机,这种起重机可随建筑的高度增高,利用液压顶升油缸而逐步顶升的。QTZ5008臂架长度为50米,最大吊重4T,独立高度30米,端部吊重0.8T; QTZ5013臂架长度为50米,最大吊重6T,独立高度40米,端部吊重1.3T。两台塔吊采用固定式,座于钢筋砼基础上。

二、塔吊基础设计及土方开挖

3层粘土塔吊基础设计要求承载力不低于0.2MPa,本工程基础坐落于○

层,地基承载力0.16MPa,,QTZ5008塔吊基础开挖尺寸依照图纸设计尺寸为长4600㎜×宽4600㎜×高1200㎜,按照设计地基承载力,将塔吊基础尺寸调整为5200㎜×宽5200㎜×高1200㎜,经过验算:(5.2×5.2×0.16)÷(4.6×4.6×0.2)=1.022>1,此尺寸可满足设计承载力要求;QTZ5013塔吊基础开挖尺寸依照图纸设计尺寸为长5000㎜×宽5000㎜×高1350㎜,按照设计地基承载力,将塔吊基础尺寸调整为5700㎜×宽5700㎜×高1350㎜,经过验算:(5.7×5.7×0.16)÷(5.0×5.0×0.2)=1.04>1,此尺寸可满足设计承载力要求。

开挖时采用1:0.25的放坡开挖,工作面预留300mm。机械开挖至设计基底以上20cm时采用人工开挖清槽,测量人员配合清槽人员进行抄平放线钉出水平桩及基槽垫层边线,以便清除基坑时随时校准基底标高。

基坑开挖时,严格控制其开挖深度及开挖尺寸,核实基底土层特征是否与岩土报告相符。

基坑土方开挖完成后,在基坑周围搭设钢管脚手架挂密目网做好防护设施。

三、钢筋工程

所需钢筋全部现场加工、制作、绑扎。

所施工的钢筋必须有出场合格证和复试报告,不合格的钢筋严禁使用,有轻锈的钢筋要认真除锈,有斑锈的钢筋严禁使用。

由于基础尺寸不大,钢筋加工时严禁使用各种连接成的钢筋。施工时应小心,不能有使钢筋骨架扭曲、变形现象,横筋和竖筋要垂直,绑扎点严格按照图纸给出的绑扎位置绑扎。一旦绑扎好严禁上人踩踏。

四、混凝土工程

混凝土使用商品混凝土,垫层采用C15混凝土,每边宽出基础边线10cm,基础采用C35混凝土。混凝土振捣采用插入式振动棒,分层振捣,厚度不大于500mm,操作中做到“快插慢拔”,振捣时要均匀排列,避免发生漏振。振动棒不得触动钢筋和预埋件,一次浇筑完成。

混凝土浇筑完成后要加强养护,浇筑完7小时要覆盖草袋。12小时后进行浇水养护,保持表面湿润,养护时间不少于7天。

五、模板工程

模板加工安装必须保证塔吊基础几何尺寸正确,具有足够的刚度、强度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土时的侧压力以及施工中产生的冲击荷载。模板采用木模板,用50×100mm木方做钢楞,用钢管做支托支撑固定基础侧模板。模板接缝采用粘贴海绵胶带处理,使其拼缝严密,不能漏浆,支模前必须清净模板表面并刷隔离剂。

六、塔身基础件的固定

塔身基础件安装不当,将出现塔身不垂直的严重问题,塔身基础件对混凝土基础中心线应对称安置,塔身基础件应正确安置,将塔身基础件与塔身标准节正确连接,安装在混凝土基础的加强钢筋上,调整塔身基础件,使塔身标准节从两个方向检测均垂直,四个固定支脚顶端所组成的平面和水平面的斜度不大于1/1000。调整完成后浇注混凝土。

塔吊基础钢筋,基础件安装布置见厂家提供附图。

七、避雷接地

塔吊避雷接地设置:在塔身根部焊接一根40×4镀锌扁钢,另一端与一根垂直埋入地下2.5米深的L50×5镀锌角钢焊接。

篇五:基面回填施工方案
2015屋面防水专项施工方案

方案一:屋面防水专项施工方案

一、工程概况

经我公司技术人员现场勘察,本工程系贵阳市经济适用住房建设有限公司办公楼及幼儿园综合场所,屋面渗水较为严重,且渗水点较多,原屋面做法不明确。且屋面面层已做地砖装饰,局部地下室外墙渗水尤为突出,(因外墙已回填土后作室外活动场所)。现我公司决定将该工程渗水分为屋面及外墙两部分进行施工:

1、屋面渗水施工:

由于该屋面为上人屋面,且已作地砖装饰,如将原有地砖拆除后再做防水,势必会对原有屋面造成损伤且造价过高。经多方考虑,首先在原已施工完毕的地砖表层上用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷,然后用SBS高聚物改性沥青防水卷材满铺后面作20mm厚水泥砂浆保护层,然后在保护层上铺贴地砖作面层装饰(请建设单位和房屋原结构设计单位核算荷载是否满足)。

2、外墙渗水处理方法(方法有两种):

方法:该渗水点处于食堂外墙(地下室外墙位于高回填土方表层以下),表层有排水管道穿过且又为室外露天活动场所,须将排水管道和已硬化的露天活动场所全部拆除,再将高回填土方全部挖开后再将外墙基层清理干净后作SBS高聚物改性沥青防水卷材防水处理,面作保护层后恢复原状。此种做法工程量大且施工困难,对周围居住环境造成一定影响!

方法:采用内补法进行处理,首先在距离原渗水源的室内墙面阴角10cm处凿出一条(宽10cm×深15cm)的明排水沟进行处理,排水沟长度以现场实际为准,然后在距离排水沟边缘5cm处作一道10cm厚的中空轻钢龙骨石膏板隔墙(“为防止潮湿对隔离墙造成影响”故背光面宜用防腐面板加铝塑板进行隔离处理,采光面(即可用面)就用石膏板进行隔离,面刷美涂士健康星活性乳胶漆与原渗水墙面进行隔离,此种方法会对室内有效使用面积造成一定影响(具体做法见节点大样施工图)。

二、施工方法

1、基层处理及地砖表面清洗:首先清理屋面上所有废弃物、垃圾,并用水清洗干净。待晾干一至二天后,将屋面蜂窝孔洞(破损地砖)及大于0.5毫米宽的裂缝(特别是基础沉降引起的延展性裂缝)需先用合成树脂砂浆或朗凯奇堵漏王浆料预先修补,再用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷。

2、确定屋面工程检查验收程序:

进场材料抽样复验→屋面管孔检查→地砖裂缝测定→面层清洗→朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料→涂刷冷底子油→SBS卷材铺贴→搭接缝粘合和密封材料封边处理→卷材收头固定和密封→20mm厚保护层。

3、施工条件准备:各项材料按时运到现场,垂直运输采用人力。屋面面层已清理完毕,含水率己符合规定,伸出屋面的设施、预埋件等已处理完毕。

4、防水材料的选择:

a、所有SBS改性卷材和朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料必须有出厂合格证。进场后,随机取样进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复检。

b、SBS密封膏需取样作施工度、粘结性、柔性和耐热度试验。

c、防水材料的存放:应直立堆放,高度不得超过两层,短途运输平放时不得超过四层。贮存处应阴凉通风、避免日晒、雨淋和受潮。

5、施工机具:

主要有:水管、墩布、棕扫把、钢丝刷、塑料桶、胶皮刮板、钢卷尺、火焰加热器、手持压辊、铁压锟、铁锤等。

三、主要工序施工方法

各工序施工要点

a、管根处理:先沿管根四周凿8-10CM宽深3CM的沟槽,然后用清水冲洗干净,稍干后沟槽平面、与管道交接立面用水泥砂浆抹平1CM厚,待二至三天后,再进行防水附加层处理。附加层做法先用油膏嵌填成圆弧状,然后铺贴一层卷材附加防水加强层。

b、设备基座处理:基本同“管根处理”方法。

c、防水层施工(SBS沥青卷材)

施工要点:采取“滚铺满粘”法施工、按照“先高后低、先远后近”的施工顺序。其操作程序:加热→滚铺→排气、收边→压实→清理。

把好原材料关:原材料必须符合设计要求,要有产品合格证,经抽样检验合格后方可使用。

基层处理:必须将基层表面清理干净,使之清洁干燥,涂刷朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料待其干燥清理后满涂冷底子油二遍。防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位的处理,防水层施工完后不得有人行走。

直接穿过防水层的管道四周找平层应按设计要求放坡,与基层交接处必须预留20mm×20mm的槽,填嵌密封材料,然后加铺附加增强层。屋顶泛水处加铺卷材嵌入线槽内,用水泥砂浆压实。

铺贴方向:平面采用平行屋脊的铺贴方法,其搭接缝顺流淌方向搭接。女儿墙立面采用纵向敷设,自上向下对正,自下向上排气压实,找平层要与卷材同时涂胶,厚度约为1MM。

卷材搭接宽度:长边、短边搭接宽度均为80mm,同时相邻两幅卷材的接头相互错开300mm以上,以免接头处多层卷材相重叠而粘结不实。

搭接缝施工:在进行搭接缝粘贴前,先将下层卷材上表面80MM宽的铝膜用喷枪烧熔,注意不要烧伤搭接缝处的卷材,粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈光亮的黑色时即可粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热胶刮平,沿边封严。当整卷材料用完后,在所有搭接缝边用SBS改性沥青弹性密封膏涂封,宽10MM。

损伤处理:卷材损伤点需做附加层,附加层卷材应长出损伤点周边120MM,用水泥胶满粘。

卷材热熔胶的加热程度:烘烤时卷材底面和基层同时均匀加热,喷枪沿卷材横向缓慢来回移动,移动速度要合适,使卷材幅宽内加热温度均匀,至热熔胶融呈光亮黑色时,涂油已溶化,即可趁卷材柔软情况下滚铺粘贴。

辊压、排气:趁热用压辊滚压,排出卷材下面的空气,并使之粘贴牢固,表面平展,无皱折、无脱落、大起壳、鼓泡现象。施工完毕后再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。

成品保护:在进行防水层施工时,不得在其上进行其它工作。不得在防水层上凿孔打洞,也不准在防水层上拌制砂浆,如确需进行其他少量工作时,必须采取隔离措施。如发现防水层有破损时,应及时组织修复。

③、屋面施工时注意事项:

a、分格缝采用嵌填密封材料的方法处理。所有分格缝应纵横相互连通。进场材料按规定检验,合格才能用于工地。

b、穿过屋面的管道等与屋面相交处,周围用柔毡材料增强、密封,不得渗漏。

c、防水材料事先应进行样品验收,符合设计防水要求的使用年限,铺贴时位置准确、顺直。

d、施工遇雨时用彩条布遮盖。

四、屋面施工安全注意事项:

①、严禁在雨雪天施工,五级风以上时不得施工。

②、严禁在屋面上向下抛掷任何物体。

③、严禁在屋面外沿攀爬。

④、屋面所有材料必须隔离堆放,易燃材料如汽体必须用容器密封保存好。严禁在阳光下暴晒。

⑤、热熔器使用前检查加热器,喷咀不得堵塞。

⑥、卷材堆放要远离火源。

⑦、操作人员应戴手套等防护用品,以防烫伤。

⑧、操作人员应穿软底平胶鞋、佩带好安全帽。

五、质量保证措施

1、制定质量控制标准:

屋面基层表面密实、无起砂、起皮、开裂,平整度、坡度符合规范要求。卷材搭接宽度正确,搭接缝严密,节点处理符合规范要求,无翘边、张口,铝箔保护层完整,无损坏。

2、加强工序质量检查

找平层用2米直尺检查,面层与直尺间最大空隙不得大于5MM,外观检查无开裂、无酥松、起砂。

防水层每完成一道工序后,由专职质量检查员进行检查验收。合格后方可进行下一道工序的施工。

防水层做完后,检查屋面有无渗漏现象或积水,排水系统是否畅通,在雨后或持续淋水2小时后进行检查。

3、防水材料的质量控制

材料进场后,必须检查其出厂合格证、使用说明书,并随机抽样3卷进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复验。

密封膏取样作施工度、粘结性、耐热度、柔性试验。

建议采用的材料品牌:

a.朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料

b.“帅旗”牌4MM厚聚酯脂胎改性沥青防水卷材。

c.“禹王”牌、宏泰牌等4MM厚聚酯脂胎改性沥青防水卷材。

方案二:屋面防水专项施工方案

材料及主要机具:

(一)主要材料:

1、用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

2、水泥砂浆:

(1)水泥:不低于325号的普通硅酸盐水泥。

(2)砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。

3、粉料:可采用矿渣、页岩粉、滑石粉等。

配套材料:

4、氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。

5、橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。

6、保护层料:石片、各色保护涂料。

7、70号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。

8、弹性体改性沥青防水卷材:SBSⅡ型3mm厚防水卷材。

9、JS复合防水涂料。

(二)主要机具:

1、机械:砂浆搅拌机、电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。

2、工具:运料手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、炒盘、压滚、烙铁。喷灯或可燃气体焰炬、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线等。

二、作业条件:

1、找平层施工前,屋面保温层应进行检查验收,并办理验收手续。

2、各种穿过屋面的预埋管件、烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等根部,应按设计施工图及规范要求处理好。

3、根据设计要求的标高、坡度,找好规矩并弹线(包括天沟、檐沟的坡度)。

4、施工找平层时应将原表面清理干净,进行处理,有利于基层与找平层的结合,如浇水湿润、喷涂沥青稀料等。

5、施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。

6、铺贴防水层时基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。

7、基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。

8、卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。

三、劳动力情况:

砌筑瓦工安排3人,壮工5人,防水工3人。

四、工期安排:

2015年4月30日至2015年5月10日,工期共计11日历天。

五、操作工艺:

基层清理→ 管根封堵 → 标高坡度弹线 → 洒水湿润 →水泥砂浆找平层 → 养护 →→ 验收 涂刷基层处理剂 → 铺贴卷材附加层→ 铺贴卷材 → 热熔封边 → 涂刷JS复合防水涂料→蓄水试验 → 保护层

1、基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。

2、管根封堵:大面积做找平层前,应先将出屋面的管根、变形缝、屋面暖沟墙根部处理好。

3、抹水泥砂浆找平层:

1)洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前,应适当洒水湿润基层表面,主要是利于基层与找平层的结合,但不可洒水过量,以免影响找平层表面的干燥,防水层施工后窝住水气,使防水层产生空鼓。所以洒水达到基层和找平层能牢固结合为度。

2)贴点标高、冲筋:根据坡度要求,拉线找玻,一般按l~2m贴点标高(贴灰饼),铺抹找平砂浆时,先按流水方向以间距l~2m冲筋,并设置找平层分格缝,宽度一般为20mm,并且将缝与保温层连通,分格缝最大间距为6m。

3)铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平,用刮扛靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可交活。找平层水泥砂浆一般配合比为1∶3,拌合稠度控制在7cm。

4)养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护,一般养护期为7d,经干燥后铺设防水层。

4、铺设防水卷材层:

1)清理基层:施工前将验收合格的找平层表面尘土、杂物清理干净。

2)涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

3)附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。

4)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm。【基面回填施工方案】

5、热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。

6、涂刷防水涂料:涂刷JS复合防水涂料。

7、防水保护层施工:上人屋面按设计要求做刚性防水层屋面保护层。防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂,随即撤石片,要求铺撒均匀,粘结牢固,形成石片保护层。

六、质量保证:

1、原材料及配合比,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

2、屋面、天沟、檐沟找平层的坡度,必须符合设计要求,平屋面坡度不小于3%;天沟、檐沟纵向坡度不宜小于5‰;

3、水泥应有出厂合格证或试验资料。

4、水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。

5、找平层与突出屋面构造交接处和转角处,应做成圆弧形或钝角,且要求整齐平顺。

6、找平层分格缝留设位置和间距,应符合设计和施工及验收规范的规定。

7、允许偏差项目,见下表:

8、弹性体改性沥青防水卷材及胶粘剂的品种、牌号及胶粘剂的配合比,必须符合设计要求和有关标准的规定。

9、卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。

10、卷材防水严禁有渗漏现象。

11、铺贴卷材防水层的基层,泛水坡度应符合设计要求,表面无起砂、空裂,且平整洁净,无积水现象,阴阳角处应呈圆弧或钝角。

12、卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。且粘结牢固,无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷。

13、卷材防水层的保护层应结合紧密、牢固,厚度均匀一致。

七、成品保护:

1、抹好的找平层上,推小车运输时,应先铺脚手板车道,以防止破坏找平层表面。

2、找平层施工完毕,末达到一定强度时不得上人踩踏。

3、雨水口、内排雨口施工过程中,应采取临时措施封口,防止杂物进入塔塞。

4、已铺贴好的卷材防水层,应采取措施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输,并应及时做防水层的保护层。

5、穿过屋面、墙面防水层处的管位,施工中与完工后不得损坏变位。

6、屋面变形缝、水落口等处,施工中应进行临时塞绪和挡盖,以防落进材料等物,施工完后将临时堵塞、挡盖物清除,保证管、口内畅通。

7、屋面施工时不得污染墙面、檐口侧面及其他已施工完的成品。

八、应注意的问题:

1、找平层起砂:水泥砂浆找平层施工后养护不好,使找平层早期脱水;砂浆拌合加水过多,影响成品强度;抹压时机不对,过晚破坏了水泥硬化;过早踩踏破坏了表面养生硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹压时间,成品不能过早上人。

2、找平层空鼓、开裂:基层表面清理不干净,水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好,造成空鼓;应重视基层清理,认真施工结合层工序,注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够,均可造成找平层开裂;注意使用符合要求的砂料,保温层平整度应严格控制,保证找平层的厚度基本一致,加强成品养护,防止表面开裂。

3、倒泛水:保温层施工时须保证找坡泛水,抹找平层前应检查保温层坡度泛水是否符合要求,铺抹找平层应掌握坡向及厚度。

4、屋面不平整:找平层不平顺,造成积水,施工时应找好线,放好坡,找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求,平整无积水。

5、空鼓:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处易出现空鼓;铺贴卷材应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时应平、实,压边紧密,粘结牢固。

6、渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配、粘贴操作,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。

九、安全防范措施:

1、屋面铺贴卷材,四周应设置1.2米高的围栏,本工程使用大楼屋面原有围栏;

2、配制材料的现场应有安全及防火措施,遵守安全操作要求。

3、配制胶泥的稳定剂,有的是有毒粉末,应防止吸入鼻内。

4、配制、施工操作时,应戴手套、口罩、穿工作服等。

5、搅拌材料时,加料口及出料口要关严,传动部件应加防护罩。

6、凡有严重心脏病、高血压、神经衰弱症等不适于高处作业者不能进行屋面工程施工。

7、上屋面前应检查有关安全设施,如栏杆是否牢固,检查合格后,才能进行高处作业。

8、碎瓦、杂物、工具等应集中下运,不能随意乱掷。

9、高处作业操作人员不得过分集中,必要时应系安全带。

10、材料存放于专人负责的库房,严禁烟火并挂有醒目的警告标志和防火措施。

11、施工现场和配料场地应通风良好,操作人员应穿软底鞋、工作服、扎紧袖口,并应配戴手套及鞋盖。涂刷处理剂和胶粘剂时,必须戴防毒口罩和防护眼镜。外露皮肤应涂擦防护膏。操作时严禁用手直接揉擦皮肤。

12、患有皮肤病、眼病、刺激过敏者,不得参加防水作业。施工过程中发生恶心、头晕、过敏等,应停止作业。

13、使用液化气喷枪及汽油喷灯,点火时,火嘴不准对人。汽油喷灯加油不得过满,打气不能过足。

14、装卸溶剂(如苯、汽油等)的容器,必须配软垫,不准猛推猛撞。使用容器后,其容器盖必须及时盖严。

15、高处作业屋面周围边沿和预留孔洞,必须按“洞口、临边”防护规定进行安全防护。

16、防水卷材采用热熔粘结,使用明火(如喷灯)操作时,应申请办理用火证,并设专人看火。配有灭火器材,周围30m以内不准有易燃物。

17、雨、天应待屋面干燥后施工。六级以上大风应停止室外作业。

18、下班清洗工具。未用完的溶剂,必须装入容器,并将盖盖严。

方案三:屋面防水专项施工方案

一、施工准备

屋面施工前,施工单位应通过图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。技术交底应落实到人。

按设计要求备齐材料,使用材料应从评审合格的分承包方处进货,应具备质保书、检测报告,进场材料应按规定取样复试,确保其质量符合技术要求。严禁在工程中使用不合格产品。合格的材料按规定专人看管,现场材料应堆放在对施工无影响、便于使用,又不妨碍成品保护的位置。

二、施工方法及注意事项

1.现浇混凝土屋面板浇捣

对于屋顶结构层,混凝土要按密实混凝土的要求进行施工,施工前严格控制混凝土的配合比,控制混凝土坍落度,合理安排施工程序及资源,不得留任何施工缝。【基面回填施工方案】

用于屋面的混凝土选用稳定性好的大厂水泥,严格控制水灰比,并掺加水泥量5%-10%的Ⅰ级优质粉煤灰和高效减水剂,以尽量降低混凝土水化热。 严格控制粗、细骨料的含泥量,规定石子、黄砂含泥量均不得大于1%,减少混凝土的干缩。

浇筑混凝土时做好泌水处理,在模板上留出泌水孔,以提高混凝土的质量和抗裂性能。

加强混凝土的早期养护。保持砼表面14d湿润,或在一周蓄水5cm以上保持7d,保温保湿养护混凝土。

2.水泥砂浆找平层及其它施工

施工前必须仔细全面检查砼现浇板本身的防水如何,发现有渗漏现象时应及时填堵,并浇水检查,直至确保无渗漏后方可进入珍珠岩找坡施工。找坡应顺畅,不应凹凸不一,确保水流畅通。并及时做好上部的找平,保温和柔性卷材施工工作。尽可能不让珍珠岩找坡和聚苯乙烯泡沫塑料保温层暴露时间太长。 水泥砂浆找平层砂浆铺设应按由远到近、由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,严格掌握坡度,用2m长直尺找平。

待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平:终凝前,轻轻取出嵌缝条,完工后表面应根据《产品保护工作程序》做好成品保护工作。

注意气候变化,如气温在0℃以下,或终凝前可能下雨时,不宜施工。 铺设找平层12H后,需洒水或喷冷底子油养护。

找平层硬化后,应用密封材料嵌填分格缝。

3、隔热层

采用40厚珍珠岩保温板。

(1)铺设时找平层应干净、干燥。

(2)珍珠岩保温板不应坡碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应用锯锯平拼接使用。破碎锯下的可用作找坡。

(3)保温板应铺平,垫实、垫稳,紧靠基层表面。

(4)接缝处用珍珠岩保温板的碎悄填嵌饱满。

保温层上20厚1:2.5水泥砂浆找平层特别要注意表面平整,不能有局部凹凸,不能有积水现象,故施工时要用2米长硬括尺括平,铁板压光,待砂浆收水后再用木蟹打毛,第二次用铁板压光,确保不起灰、不起砂、不起皮。 4、851防水涂料施工

(1)涂膜防水施工时首先应清扫基层,然后涂刷底胶,底胶的配合经是聚氨脂甲组分、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例配合搅拌均匀涂刷在基层表面上,干燥4h以上才能进行下工序施工;

(2)将聚氨酯防水涂料均匀涂刷在涂过底胶和干净的基层表面,要求厚度均匀一致,每遍涂布量为0.6--0.8kg/m2。

(3)涂完第一遍涂膜后,一般干燥6h以上至基本不粘手时,方可按上述涂刷第二遍涂膜,但对于平面的涂刷方向要求后一遍应与前一遍的涂刷方向相互垂直。

(4)保证防水涂料的厚度不小于1.8mm。

5.细石砼刚性防水层施工

细石砼保护层施工前,应按设计要求支设好分隔缝木模。一般每格面积不大于36m,分隔缝宽度为20mm。一个分格内的混凝土应连续浇筑,不留施工缝。振捣采用铁辊滚压和人工拍实相结合的方法,不得采用插入式机械振捣器,防止破坏隔离层,上表面用平板振动器拖平。振实后随即用刮尺按排水坡度刮平,并在初凝前用木抹子提浆抹平,初凝后及时取出分格缝木模,终凝前用铁抹子压光。

细石砼浇筑完后应及时进行浇水等养护,养护时间不应少于7d。养护完后,将分格缝清理干净,嵌填防水油膏嵌实密封。(彩色防滑地砖保护层施工同楼地面)

3.顺水条、挂瓦条固定及英红瓦铺盖。

(1).将顺水条、挂瓦条用沥青涂刷进行防腐处理,待干燥方可使用。

(2).在坡屋面上弹出顺水条,放置位置线平行于斜坡方向放置,间距@500。

(3).根据弹线将顺水条在屋面上固定,并用1:2.5的水泥砂浆在顺水条于屋面交界处做成弧形,待干后涂851二遍。

(4).弹出挂瓦条布置位置,方向垂直于顺水条,间距345,然后根据弹线用不锈钢钉将挂瓦条在顺水条上固定。

(5).锈钢钉配用英红瓦专用搭扣将英红瓦固定,转角处用切割机割去多余部分再盖好脊瓦。严禁使用破损瓦片。

(6).加强突出屋面部分防水处理。

四、防止渗漏措施

屋面施工中防止渗漏应特别注意以下问题。

1.采购的材料应具有质保书、检验报告,材质优良方可使用。

2.进场材料不得露天堆放,应有保护措施。

3.现浇钢筋砼屋面应振捣密实,防止裂缝产生。

4.基层应稳固、平整、清理干净。

5.落水孔、天沟、上人孔、女儿墙根及阴阳角卷材收边等部位节点部位渗漏水是屋面通病,施工应严格按设计及常规做法进行,并指派专人监督。

6.屋面伸缩缝、分格缝的做法严格按设计与规范的要求进行,施工前后次序不得颠倒。

篇六:基面回填施工方案
2016土木实习日记

土木实习日记

日期 7月1号 天气 晴

实习内容:

今天是我实习的第一天,先对我所在的实习地点及工程概况作简略介绍,该建筑名称是邓元集中住宅111#、118#,所在地点为江苏省如皋市经济开发区如泰运河以北,花市路以西,建筑层数为10+1层,建筑高度为34.550m,建筑结构为剪力墙结构,抗震设防烈度为7度。 今天主要学习工地的图纸,这些图纸一般按专业类别可分为建筑、结构、给排水和电气四个部分。每一部分的图纸又由目录,设计总说明,各种图纸和修改通知书组成。设计总说明是图纸设计进行必要的说明。如: 建筑设计总说明中有:设计依据,工程概况,各个分项工程的做法(墙体,楼地面,顶棚,屋面,室外工程,门窗,油漆等做法和一些必要的说明门窗表等)。

建筑部分图纸主要由平,立,剖面组成。 结构部分图纸主要由基础,柱网,各层结构以及屋面平面图,梁板配筋图,屋面层配筋图,楼梯等大样图组成,电气和给排水施工图由于学得较少,有很多地方不懂所以看懂的较少。

日期 7月2号 天气 晴

实习内容:今天118#10层楼面放线,我主要学习操作经纬仪,并了解了施工中一些关于放线的技巧,一开始我并不熟悉图纸,且对施工中一些经验所知甚少,所以理解起来比较麻烦,经过师傅细心教导,知道放线就是将图纸中的线对应弹到楼面,以方便施工及保证质量。但是由于剪力墙及墙的边线在浇筑后易被混泥土掩盖,所以在边线外边缘还要弹五零控制线以方便施工。

由于放线时要用经纬仪,我也学习了关于经纬仪的操作,其实大二时我们也学习了经纬仪操作,但速度比较慢,今天发现操作的步骤我记的不太清楚了,所以为了加快熟悉仪器,我将操作步骤写出如下:

1 、架设仪器: 将经纬仪放置在架头上,使架头大致水平,旋紧连接螺旋。

2 、对中: 目的是使仪器中心与测站点位于同一铅垂线上。可以移动脚架、旋转脚螺旋使对中标志准确对准测站点的中心。

3 、整平: 目的是使仪器竖轴铅垂,水平度盘水平。根据水平角的定义,是两条方向线的夹角在水平面上的投影,所以水平度盘一定要水平。

粗平:伸缩脚架腿,使圆水准气泡居中。

检查并精确对中:检查对中标志是否偏离地面点。如果偏离了,旋松三角架上的连接螺旋,平移仪器基座使对中标志准确对准测站点的中心,拧紧连接螺旋。

精平:旋转脚螺旋,使管水准气泡居中。

4 、瞄准与读数:

(1) 目镜对光:目镜调焦使十字丝清晰。

(2) 瞄准和物镜对光:粗瞄目标,物镜调焦使目标清晰。注意消除视差。精瞄目标。 读数: 调整照明反光镜,使读数窗亮度适中,旋转读数显微镜的目镜使刻划线清晰,然后读数。

日期 7月3号 天气 晴

实习内容:昨天118#十层楼面轴线放了还剩一个单元,所有柱的外包线未放,所以上午我们继续放线,昨天我看了一下十层平面图,共三个单元,东西单元是对称的,中单元关于中

轴对称。东西单元是三室两厅两卫一厨,中单元是两室两厅一厨一卫。对经纬仪也熟悉了一点,对具体的尺寸还需进一步记忆。

下午对111#柱进行校正,来控制面层浇筑厚度及面平整度。校正步骤如下:

1、 九层一脚手架A上有一标高,比九层面高出五十公分,作用是控制九层面层浇筑厚度及面平整度,先将九层这一标高作零点,往上量一层高2.9m,记B点,以控制十层面层浇筑厚度及面平整度;

2、 架水准仪(1)安置交脚手架及水准仪,(2)粗平使水泡居中,(3)瞄准A脚手架,调准焦距(4)将水准尺零点放在读出水准尺上的数字,记作C,将C处用红色胶带贴上作标记;

3、 以C为标准,将水准尺靠在所有柱及剪力墙的钢筋上,测出所有零点并用红胶带作出标记。 但是今天风很大,钢筋摇摆的很厉害,所以误差比平时要大。还有楼面上工人有三十二人,包括木工、钢筋工、电焊工和架子工,我觉得比较拥挤,互相影响大,从一定程度上分析不利于加快进度,反而会减慢。

日期 7月4号 天气 晴

实习内容:为方便瓦工砌墙,墙体和门洞定位线也要弹出,今天我们弹的是111#八层门窗定位线。

首先从东边开始,北边是书房,附一观景阳台,共两扇1m的门,向西为卫生间,有一扇80cm的门,再向西为餐厅,南边为主卧,门为1m,附一独立卫生间,门为80cm,向西为次卧,有一扇1m的门和一扇2.4m的阳台门,相邻是客厅,有一扇2.4m的阳台门,进门宽为1m,楼梯旁有一扇80cm的电梯井门,东单元的另一半门与之对称。

首先将所有房间要砌的墙线弹出,弹墙线时以原有轴线的五零线为依据,用卷尺量出墙线位置并用红色铅笔作标记,后用墨线连起即可,再将上述的门位置量出,用墨线将对角线连起。中西单元也是用这种方法弹出的。

八层面上积灰很厚,我分析可能是浇筑时天气炎热,温度太高,使水分蒸发且养护不好导致凝结硬化中部分水泥砂浆析出,形成一层积灰。

日期 7月5号 天气 阴转阵雨

实习内容:111#昨天下午在浇筑十层梁板柱混泥土,所以今天十层面放线。在地面发现搭设的脚手架离地面有五公分距离,分析原因是因为地基填土时未充分夯实导致地基下沉。 放线的步骤如下:

(1) 在东边从九层向十层返轴线,返的方法是线坠法,返的时候,记录这颗垂直线距离距离墙轴线是多少距离,到十层也要量多少距离。依此方法量出第二个点,用墨线连成便是十层轴线。

(2) 将九层由南向北两米线返向十层,东西两边都返,再将这两边用线连起拉紧,将第一步骤中的轴线用卷尺向西量出两米。在东西和南北的两米线有一十字交叉点,在此架经纬仪,测出南北和东西方向两米轴线。测的方法是将经纬仪精平后,对准西边两米线的那一点,固定水平制动,置零。从西向东隔六七米用红色铅笔作一标记,用墨线连起。

(3) 松下水平制动,将仪器转到九十度或二百七十度,固定水平制动。从北向南隔五米左右用红笔作一标记,再用墨线连起。

(4) 用一百米长尺将东西轴线连起,在一户某一墙线的五零线作一记号。再在每个记号处架仪器,如上画出南北向的轴线。

(5) 按图用卷尺画出墙柱边线及五零线。完工后将柱的外包线弹出即可。

日期 7月7号 天气 阴转阵雨

实习内容:上午在118#八层放门及墙的定位线,首先从东边开始,北边是书房,附一观景阳台,共两扇1m的门,向西为卫生间,有一扇80cm的门,再向西为餐厅,南边为主卧,门为1m,附一独立卫生间,门为80cm,向西为次卧,有一扇1m的门和一扇2.4m的阳台门,相邻是客厅,有一扇2.4m的阳台门,进门宽为1m,楼梯旁有一扇80cm的电梯井门,东单元的另一半门与之对称。

首先将所有房间要砌的墙线弹出,弹墙线时以原有轴线的五零线为依据,用卷尺量出墙线位置并用红色铅笔作标记,后用墨线连起即可,再将上述的门位置量出,用墨线将对角线连起。中西单元也是用这种方法弹出的。

下午118#十一层(阁楼层)模板面水平检验。检验步骤如下:

1、 十层一脚手架A上有一标高,比十层面高出五十公分,作用是控制模板验收标高、混泥土控制标高、十层面层浇筑厚度及面平整度,先将十层这一标高作零点,往上量一层高

2.9m,记B点,以控制模板验收标高、混泥土控制标高、十一层面层浇筑厚度及面平整度;

2、 架水准仪(1)安置交脚手架及水准仪,(2)粗平使水泡居中,(3)瞄准A脚手架,调准焦距(4)将水准尺零点放在读出水准尺上的数字,记作C,将C处用红色胶带贴上作标记;

3、以C为标准,将水准尺靠在所有柱及剪力墙的钢筋上,测出所有零点并用红胶带作出标记。看模板距离此标记是否为五十公分,若误差超过一公分,则需责令木工纠正。

日期 7月8号 天气 多云转阵雨

下午放118#二层、三层五零控制线,其实这线浇筑混泥土后已经放了,但由于后期砌

墙导致部分线被掩盖,但还要继续粉刷,所以再放一次,将有些不清晰的线再弹一次,将丢失的线补齐。

我观察瓦匠粉刷过程中,抹灰前对基层进行处理,在砖墙上喷浆(刮107胶水泥腻子),来加强水泥砂浆与砖墙之间的凝结能力;板条墙应清除基层表面的灰层、污垢;填平脚手孔洞、管线沟槽、门窗框缝隙,洒水润湿。在砖墙与剪力墙交接处,先铺一层石棉网,与相交基层搭接宽度各不小于100mm,以防止抹灰层因基层温度变化而胀缩不一产生裂缝。在门口、墙、柱易碰撞的阳角处。用1:2的水泥砂浆抹出不低于1.5米高的护角,没边宽度不应小于50mm。对于砖砌体的基层,应待砌体充分沉降后,方能进行底层抹灰,以防砌体沉降拉裂抹灰层。

为了控制抹灰层的厚度和平整度,在抹灰前四角规方,横线找平,竖竖线吊直,弹出准线和墙裙、踢脚板线,并在墙面作出标志(灰饼)和标筋,以便找平。

日期 7月9号 天气 晴

实习内容:今天的作业时118#十一层(阁楼)面层放线,放线的步骤如下:

(1) 在东边从十层向十一层返轴线,返的方法是线坠法,返的时候,记录这颗垂直线距离墙轴线是多少距离,到十层也要量多少距离。依此方法量出第二个点,用墨线连成便是十一层墙轴线。

(2) 将十层由南向北两米线返向十一层,东西两边都返,记录为A、B点,再将这两点用线连起拉紧,将第一步骤中的轴线用卷尺向西量出两米。在东西和南北的两米线有一十字交叉点,记为C点,对准C点架经纬仪,测出南北和东西方向两米轴线。测的方法是将经纬仪精平后,对准西边两米线的那一点,固定水平制动,置零。从西向东隔六七米用红色铅笔作一标记,用墨线连起。

(3) 松下水平制动,将仪器转到九十度或二百七十度,固定水平制动。从北向南隔五米

左右用红笔作一标记,再用墨线连起。

(4) 用一百米长尺将东西轴线连起,在一户某一墙线的五零线作一记号。再在每个记号处架仪器,如上画出南北向的轴线。

(5) 按图用卷尺画出墙柱边线及五零线。完工后将柱的外包线弹出即可。

日期 7月16号 天气 阴转阵雨

实习内容:12日下午浇筑完了111#十一层面层,中间连续下了三天的雨,延迟了三天工期,所以今天放线,步骤如下:

(1) 在东边从十层向十一层返轴线,返的方法是线坠法,返的时候,记录这颗垂直线距离墙轴线是多少距离,到十层也要量多少距离。依此方法量出第二个点,用墨线连成便是十一层墙轴线。

(2) 将十层由南向北两米线返向十一层,东西两边都返,记录为A、B点,再将这两点用线连起拉紧,将第一步骤中的轴线用卷尺向西量出两米。在东西和南北的两米线有一十字交叉点,记为C点,对准C点架经纬仪,测出南北和东西方向两米轴线。测的方法是将经纬仪精平后,对准西边两米线的那一点,固定水平制动,置零。从西向东隔六七米用红色铅笔作一标记,用墨线连起。

(3) 松下水平制动,将仪器转到九十度或二百七十度,固定水平制动。从北向南隔五米左右用红笔作一标记,再用墨线连起。

(4) 用一百米长尺将东西轴线连起,在一户某一墙线的五零线作一记号。再在每个记号处架仪器,如上画出南北向的轴线。

(5) 按图用卷尺画出墙柱边线及五零线。完工后将柱的外包线画出并弹出即可。

日期 7月20号 天气 多云

实习内容:今天是118#十二层(机房层)放线,机房层层高2.9m。放线步骤如下:

(1) 在东边从十一层向十二层返轴线,返的方法是线坠法,返的时候,记录这颗垂直线距离墙轴线是多少距离,到十层也要量多少距离。依此方法量出第二个点,用墨线连成便是十二层墙轴线。

(2) 将十一层由南向北两米线返向十二层,东西两边都返,记录为A、B点,再将这两点用线连起拉紧,将第一步骤中的轴线用卷尺向西量出两米。在东西和南北的两米线有一十字交叉点,记为C点,对准C点架经纬仪,测出南北和东西方向两米轴线。测的方法是将经纬仪精平后,对准西边两米线的那一点,固定水平制动,置零。从西向东隔六七米用红色铅笔作一标记,用墨线连起。

(3) 松下水平制动,将仪器转到九十度或二百七十度,固定水平制动。从北向南隔五米左右用红笔作一标记,再用墨线连起。

(4) 用一百米长尺将东西轴线连起,在一户某一墙线的五零线作一记号。再在每个记号处架仪器,如上画出南北向的轴线。

(5) 按图用卷尺画出墙柱边线及五零线。完工后将柱的外包线画出并弹出即可。

日期 7月22号 天气 多云转阴

实习内容:今天没有什么事,所以我就在工地随便看看,111#的钢筋快绑扎好了,明天就要浇筑混凝土了,由于浇筑面积很大,所以要制定大体积混凝土的浇筑方案。

大体积混凝土结构的整体性要求较高,通常不允许留施工缝。因此,必须保证混凝土搅拌、

运输、浇筑、震捣各工序协调配合,并在此基础上,根据结构大小、钢筋疏密等具体情况,一般有三种方案可以选用:①全面分层; ②分段分层;③斜面分层。

大体积混凝土结构截面大,水化热大,由此形成较大温度差,易使混凝土产生裂缝。因此在浇筑大体积混凝土时,必须采取适当的措施:

a. 宜选用水化热较低的水泥,如矿渣水泥、火山灰水泥或粉煤灰水泥;

b. 掺缓凝剂或缓凝型减水剂,也可掺入适量粉煤灰等2外加料;

c. 采用中粗砂和大粒径、级配良好的石子;

d. 尽量减少水泥用量和每立方米混凝土的用水量;

e. 降低混凝土入模温度;

f. 扩大浇筑面和散热面,减少浇筑层厚度和浇筑速度;

g. 在浇注完毕后,应及时排除泌水,必要时进行二次振捣;

h. 加强混凝土保温、保湿养护,严格控制大体积混凝土内外温差。

日期 7月24号 天气 晴

实习内容:今天是111#十二层(机房层)放线,机房层层高2.9m。放线步骤如下:

(1) 在东边从十一层向十二层返轴线,返的方法是线坠法,返的时候,记录这颗垂直线距离墙轴线是多少距离,到十层也要量多少距离。依此方法量出第二个点,用墨线连成便是十二层墙轴线。

(2) 将十一层由南向北两米线返向十二层,东西两边都返,记录为A、B点,再将这两点用线连起拉紧,将第一步骤中的轴线用卷尺向西量出两米。在东西和南北的两米线有一十字交叉点,记为C点,对准C点架经纬仪,测出南北和东西方向两米轴线。测的方法是将经纬仪精平后,对准西边两米线的那一点,固定水平制动,置零。从西向东隔六七米用红色铅笔作一标记,用墨线连起。

(3) 松下水平制动,将仪器转到九十度或二百七十度,固定水平制动。从北向南隔五米左右用红笔作一标记,再用墨线连起。

(4) 用一百米长尺将东西轴线连起,在一户某一墙线的五零线作一记号。再在每个记号处架仪器,如上画出南北向的轴线。

(5) 按图用卷尺画出墙柱边线及五零线。完工后将柱的外包线画出并弹出即可。

日期 8月2 天气 晴

实习内容:今天111#和118#封顶了,主体结构都已完成。同时我的实习也结束了,在实习的一个月里,我学会了许多东西,也对施工现场有一定的了解。发现书本上的知识与施工中的方法还是有一定区别的,不过大部分还是遵循书本不上的理论。

还有一个感受比较深刻,就是工地上的人员管理很吃力,所以质量也很难控制。因为施工人员来自四面八方,不好沟通,而且文化水平不高,讲一些危害他们也觉得不以为然或是夸大其词。有些人宁愿罚款也不按施工要求来施工,所以我预计以后关于质量控制的研究是一个很好的研究方向。

1、

今天,我第一天进行实习。刚刚进了施工工地,工地负责人就要我戴安全帽和穿上工作服。并且说:“在这里,你一定要记住‘安全第一’”,我点点头,保证以后服从指挥。跟着,他说了很多工地上的安全条例,我全部记在心里。其实我这个实习阶段主要是了解工程质量检验,包括对建筑材料的初步认识和对供方材料评审的方法。

2、

今天我第一天进入施工现场,我先熟悉了工程概况,项目经理给我介绍项目技术负责人等项目管理人员。项目技术负责人带我参观了现场,给我介绍工程的进度,安排我的工作内容。 技术负责人先让我在办公室熟悉图纸,通过看图我了解本工程为蓟县碧玉家园1#2#楼、住宅使用,总建筑面积:25973m2,24层,现在该工程正处在地下一层主体施工,地下一层为车库,框架结构。

今天是我在工地现场实习的第一天,虽然在办公室看了一天的图纸,但给我的感觉是在现场看图纸与在学校教室看图是完全不同的。在学校看图是平面感觉,在施工现场看图更加有立体感,与施工方法、施工工艺相结合更切合实际,从中可以发现许多以前在课堂上不能发现的问。现在正是地下施工阶段,看完图后再去现场去看看工程实体,在大脑中形成一个立体完整的建筑物,能够把图纸和实际有效结合起来。

3

今天是我实习的第二天,项目经理让我参加了早晨的施工例会,并让技术负责人安排我今天的实习内容,技术负责人告诉我目前工程正处在地下室施工阶段,由于我的实习时间短,我的是实习重点只有放在地下室剪力墙模板支设上。

我和技术负责人进行了地下室筏板基础的定位放线,在放线过程中我逐渐学会了在现场使用经纬仪、水平仪、等仪器。首先将经纬仪放置在建筑物的原有定位桩,将定位桩的轴线位置引测到基础防水保护层上,然后在垫层上弹出墨线,并以此轴线将建筑物由轴线引侧定位。用水平仪将现场的±0水准点引测到基础底板底面标高。

通过今天的实习我加深了基础定位放线的测量方法并学会引线、借线等放线技巧。

4

今天基础基坑要进行混凝土浇注施工,因为基坑筏板厚度在1.2M以上属于大体积混凝土,因此工程项目部通过了多种技术措施解决由于水化热造成的温度裂缝问题,主要措施如下:

1、通过减少水泥用量增加粉煤灰使用量减少水化热直接的热量排放;

2、在混凝土内部设置每层30CM间距40CM的钢管进行冷水循环降温;

3、使用低塌落度混凝土减少用水量;

4、混凝土浇筑完毕用一层塑料薄膜两层3CM厚草帘子覆盖以达到养护及降低内外部温差的目的;

5、设置测温孔密切关注温度变化;

通过今天的实习我掌握了大体积混凝土浇注的施工工艺和技术措施。

通过今天的实习使我在理论上和实际上对基础模板支设的施工工艺有了一定的认识,学会了在今后的工作中如何将施工方案的内容运用到实际施工现场中。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

土木实习日记 [篇2]

7月10日 星期五 上午:晴 下午:晴 平均温度:25℃~36℃

今天第一天到工地,管理比较严格,出入要办理一些手续,所以还未能进入施工现场,要等几天以后才可以进入施工现场,最近几天将先学习做一些内业。今天主要了解了一些工地的基本情况,该工程项目是宿舍扩展工程(部分改造),占地面积约500平方米,投资约300万元人民币,工期要求270日历天,是一个比较小的项目。

7月11日 星期六 上午:晴 下午:晴 平均温度:27℃~37℃

由于进出手续还未办理清楚,还不能进入施工现场,上午由施工员安排做一些简单的内业,我实习的第一个任务是用CAD绘制3#宿舍扩建的各层柱网平面图。图纸看上去比较简单,我就一口答应了。但由于学的CAD很肤浅,一些基本的CAD知识都是自学得来,平时用CAD制图的机会比较少,所以绘制得比较慢,但总算在中午之前画好,经施工员核对之后,发现有许多错误,有些符号不明白什么意思就依样画葫芦,但都是错的。比如柱子符号21(21A),图中设计说明有说明括号里代表3~6层的柱括号外的表示1~2层的柱。我画的时候每一层都用21(21A)表示。经过一个下午的修改重画后,终于画出了符合施工员要求的图。

7月14日 星期二 上午:大雨 下午:暴雨 平均温度:25℃~30℃

今天施工员带回一些试块试验数据教我如何评定试块是否合格。首先是学习混凝强度的检验评定方法,主要有两种方法:①统计方法②非统计法。

① 统计法主要满足下列条件:(10组以上)

Mfcu≥fcu,k+0.7σo fcu,min≥fcu,k-0.7σo

且当强度≤C20时,fcu,min≥0.85fcu,k

当强度>C20时,fcu,min≥0.90fcu,k

式中:

Mfcu:同一验收批砼立方体抗压强度的平均值(N/mm2)

Fcuk:砼立方体抗压强度标准值(N/mm2)

σo:验收立方体抗压强度的标准差。

Fcu,min:同一验收批砼立方体抗压强度最小值。

σo=0.59/m∑Δfcu,i

式中:

Δfcu,i:第i批试件立方体抗压强度中最大值与最小值之差。

M:用以确定验收批砼立方体抗压强度标准差的数据总批数。

当没有足够多的数据求标准差时要满足下式:

Mfcu-入1 S,fcu≥0.9fcu,k

Fcumin≥入2fcu,k

Sfcu—同一验收批砼立方体抗压强度的标准差(N/mm2)

当Sfcu<0.06fcu,k时,取Sfcu=0.06fcu,k

入1,入2:合格判定系数。

试件组数 10-14 15-24 ≥25

入1 1.70 1.65 1.60

入2 0.9 0.85 0.85

Sfcu=[(∑ fcui2-nmfcu2)/(n-1)]1/2

② 非统计法(10组以下)

Mfcu≥1.15fcuk

Fcumin≥0.95fcuk

砂浆强度评定方法与之类似(数理统计法)

Mfm.k(平均值)≥fm.k(设计强度等级)

Fm.kmin(最小值) ≥0.75fm.k

学完这些理论知识后,自己动手评定多份试验报告单,发现所有的都符合要求。 7月15日 星期三 上午:大雨 下午:暴雨 平均温度:24℃~28℃

今天的主要任务是整理建筑物沉降观测测量记录的资料,绘制沉降观测点平面分点图和绘制各点沉降观测曲线图。沉降观测点平面布点图由建筑物的主要轮廓和沉降观测点以及仪器简图组成。本图主要有8个观测点。

各点沉降观测曲线图,就是将第i次的观测的累计沉降量在坐标上表示出来 沉降量是根据定时测得标高再计算得来。

7月16日 星期四 上午:暴雨 下午:暴雨 平均温度:25℃~29℃

今天主要学习如何整理“建筑工程质量控制资料”中的“检验批,分项,分部(子分部)工程质量验收记录。这些资料按分部工程主要可以分为①地基与基础②主体结构③建筑装饰装修④建筑屋面四个分部工程,各个分部又分为若干个子分部工程和分项工程检验批。 这些资料就是工程建设过程中的各个工序的验收记录。

(分部) (子分部)

地基与基础:无支护土方,有支护土方,地基处理,桩基地下防水,混凝土础,劲钢(管)混凝土砌体基础,钢结构。

主体结构: 混凝土结构,劲钢(管)混凝土结构 ,砌体结构 ,钢结构,木结构, 网架和索膜结构。

装饰装修: 地面,抹灰,门窗,吊顶,轻质隔墙,饰面板(砖),幕墙,涂饰,裱糊与软包,细部。

屋面: 卷材防水屋面,涂膜防水屋面,刚性防水屋面,瓦屋面,隔热屋面。 当然,每一个工程中并不是所有的子分部工程都有,而是有其中的若干个。

7月17日 星期五 上午:中雨 下午:阴 平均温度:25℃~30℃

今天主要是整理建筑工程安全和功能检验资料,这份资料也可分为①建筑与结构②给排水和采暖③建筑电气④智能建筑⑤通风与空调⑥电梯六个部分。今天主要是整理建筑与结构部分的资料,这份资料都是一些试验记录,测量记录等。如:①屋面淋雨(蓄水)试验记录②地下水防水效果检查记录③有防水要求的地面蓄水试验记录④建筑物垂直度,标高,全高测量记录⑤烟道,抽气风道检查记录⑥幕墙和外窗的物理性能检测报告⑦建筑物沉降观测测量记录⑧节能保温测量记录⑨室内环境检测报告。

7月18日 星期六 上午:睛 下午:睛 平均温度:26℃~35℃

今天主要学习工地的图纸,这些图纸一般按专业类别可分为①建筑②结构③给排水④电气四个部分。每一部分的图纸又由目录,设计总说明,各种图纸和修改通知书组成。设计总说明是图纸设计进行必要的说明。如:

建筑设计总说明中有:设计依据,工程概况,各个分项工程的做法(墙体,楼地面,顶棚,屋面,室外工程,门窗,油漆等做法和一些必要的说明门窗表等)。

建筑部分图纸主要由平,立,剖面组成。

结构部分图纸主要由基础,柱网,各层结构以及屋面平面图,梁板配筋图,屋面层配筋图,楼梯等大样图组成,电气和给排水施工图由于学得较少,有很多地方不懂所以也比较少看。 7月19日 星期日 上午:睛 下午:睛 平均温度:27℃~36℃

本工程有四幢扩建楼,其中有一幢已经封顶了,明天要进行建筑电气的隐蔽工程验收。电气安装工程的隐蔽工程指电气专业的某一道施工工序将被本专业下一道施工工序或其他专业的施工工序所掩盖,而正常情况下不能再检查的工程项目电气隐蔽工程的主要检查内容有:①品种,规格数量②部位,位置,标高,坐标③质量标准要求④安装工艺质量状况。 施工单位应按照现行国家标准的规定,做好电器安装工程的隐蔽工程检查验收,并填写隐蔽工程验收记录,必要时应附图,并经专业监理人员(建设单位专业人员)检查符合要求,明确可予隐蔽的意见,签证确定后方可隐蔽。隐蔽工程验收记录内容填写应清楚、具体、完整,结论应准确,有关人员签证应齐全。

7月21日 星期二 上午:睛 下午:睛 平均温度:27℃~36℃

为了多学一些现场的知识,经同学介绍到了另一个工地。该工地是省农科院高新技术试验中心大楼,正处于地基基础施工阶段。今天是第一次来到施工现场,看到的基坑和支护结构,这些从前在路过工地附近的时候也都有看到过,但都部认识那些是什么?以前看到那些砖砌的基础梁和承台的模,都还以为是水池什么的,看到支护结构上钢管还以为是市政管道,现在终于知道那些东西的名称了。支护结构是用来支承四周的土方的,由工字钢和钢管组成,工字钢立在四周,钢管用来支承。桩都采用灌柱桩,直径为一米,承台尺寸因桩根数的不同而不同,高度都在一米左右,大的承台也有在两米以上的。

7月22日 星期三 上午:睛 下午:睛 平均温度:28℃~38℃

今天大部分时间都在工地上挺,工地上的工人主要在挖承台的坑和砍桩,由于承台的体积比较大,土方数量较多量也很大,所以挖承台也要好几天时间,砍桩也是很费时的工作,一个桩就要砍上大半天时间,砍桩并不是把桩头全都砍掉,是看到设计要求的地方,一般为承台底部100mm。而且桩中的钢筋要伸入承台1M,起锚固作用。由于工地还未大规模开工,工人也相对较少。今后几天工地上差不多都要进行这些工作,有些承台坑已经挖好开始砌砖了,砌砖是为了建模,由于模是在地下的,所以不能像通常的模一样用模板搭筑。同时承台的高度较大土压力较大,采用24mm厚,一顺一丁式的砌法,基础梁高度较小,只采用12mm厚,也用一顺一丁式砌法

7月23日 星期四 上午:睛 下午:睛 平均温度:28℃~38℃

工地上依旧是在进行砍桩,挖承台坑和砌砖胎模,和前几天没有什么区别,所以今天主要学习施工图,了解一些该工程的基本情况,具体如下:

①本工程由地下一层和地上十八~二十二层主楼及四层裙楼组成②采用现浇钢筋混凝土框架—剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,桩基础安全等极为一级,地基基础设计等级为甲级,抗震设防烈度为7度。机构抗震等级:a,地下室框架抗震登记为二级,剪力墙抗震等级为二级;b,地上部分、主楼框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为二级。③地下一层局

部为六级防空地下室④基础采用冲砖孔灌注桩,桩端持力层为中风化花岗岩。

7月24日 星期五 上午:睛 下午:多云 平均温度:27℃~35℃

今天主要参加积水坑放线,施工员为了放线的方便,在支护结构做好以后放各轴线标到支护结构的水平支撑钢管上,这样在以后的放线过程中就可以直接根据钢管上已经标注的轴线量取。

放线就是把图上的放到施工工地现场,根据各点到轴线的距离直接量取,但根据施工现场的具体情况还可能要做一些调整,放出来的线可能和图上不完全一样。这次积水坑就和图纸上不一样,设计上其中一个积水坑尺寸为1500×1500×1300,但实际上为做垫层,防水层等,就得扩大尺寸,而且积水坑开挖的形状也不是图纸上的长方体,实际上是上下底不一样的,上底大于下底,以后再立模和地下室底板一起浇筑混凝土。最终才形成图纸上的长方体,这样做是为了防止应力集中。

7月25日 星期六 上午:暴雨 下午:大雨 平均温度:26℃~31℃

今天雨下很大,工地不能实施,所以今天主要在办公室学习图纸和一些规范等的资料。由于看不到工地最初的线是怎么放的,所以就学习建筑物最初是怎么定位的。

建筑物都是由若干条轴线组成的,其中有一条主轴线,只要定出主轴线的位置就可以根据主轴线定出其他的轴线。

主轴线的测设方法应根据设计要求和现场条件而定,一般有以下四种方法:

①根据建筑红线测设主轴线,限制建筑物边界位置的界线称为建筑红线,建筑红线一般与道路中心线相平行。

②根据道路中心线测设主轴线。

③根据原有建筑物测设主轴线,这种方法多用在现有建筑群内新建或扩建。

④根据控制点测设建筑物的主轴线。

建筑场地上已布设有控制点,又知道了拟建建筑物轴线点的坐标,就可以根据控制点测设建筑物主轴线。

7月26日 星期日 上午:大雨 下午:大雨 平均温度:24℃~27℃

由于下大雨工地还是停工,今天还是学习一些规范资料,主要学建筑的放线。建筑物的放线就是根据建筑物的主轴线控制点或其他控制点,首先将建筑物的外墙轴线交点测设到实地上,并用木桩固定,桩顶钉上小钉作为标志,然后测设其他各轴线交点位置,再根据基础宽度和放坡标出基槽干挖线边界。在建筑的外墙轴线基础上,再根据建筑物平面图,将建筑物其他轴线测出来,测设的方法如图所示:

在角点(外墙轴线交点)上设站,用经纬仪定向,用钢尺量矩,依次定出②③…各轴线与A轴线和D轴线的交点,然后定出B轴线和C轴线与①轴和⑥轴的交点,这里特别要注意的是,用经纬仪定向时,最好用倒镜检查一下,用钢尺量矩时,钢尺零端要始终对在同一点上,切忌测量一段距离钢尺的零端移动一次。

7月27日 星期一 上午:大雨 下午:大雨 平均温度:25℃~30℃

今天主要学习一些建筑物基础施工测量的知识

一、基槽开挖深度的控制,就是在基槽开挖到一定深度时,要适时地测设一些高程控制桩,

以指导施工。具体做法是:用水准仪在槽壁上测设一些水平的木桩,使各木桩的上表面离槽底的设计标准为一固定值。

二、基础垫层弹线,垫层打好以后,根据轴线控制桩或者龙门板上的中心钉,墙边或基础边线等标志,用经纬仪把上述轴线投测到垫层面上,也可通过吊线锤拉线投测,然后在垫层上用墨线弹出墙边线和基础边线,由于这些线使基础施工的基准线,此项工作非常重要,不能又半点差错,弹线后要严格进行校核。

三、基础标高控制。建筑物基础的高程控制使用基础皮杆来控制的。基础皮数杆使一根木制的杆子,在杆上事先按设计尺寸将砖灰缝厚度画出线条,并标明±0,防潮层等的标高位置。

四、基础面标高检查。基础施工结束以后,一定要检查基础面是否水平,其标高是否达到设计要求,检查方法是在基础上适当位置安置水准仪,分别在基础的四角和其他轴线交点竖立水准尺,若水准仪的各处水准标尺的续数一样,则说明基础面水平,否则哪处标尺读数小就说明哪处高,说明基础面低。

五、基础面直角的检查。因为一般的建筑物都呈矩形,所以基四角应为直角。具体检查方法:在轴线(或墙边线)四周交点上安置经纬仪,以一个边的轴线(或墙线)定向,测定另一个边上的轴线(或墙边线)之间的夹角。

7月28日 星期二 上午:阴 下午:雷阵雨 平均温度:28℃~38℃

今天雨已经转小,工地的承台坑集了很多水,还不能施工,主要都是在抽水,有些承台坑还没有挖的还可以挖,砍桩也在继续。

今天主要学习一些土方开挖的注意事项,主要有:

1. 开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的增加宽度,并在开挖过程中试打钎,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,个别超挖的地方经设计单位给出方案用级配砂石回填。

2. 尽量减少对基土的扰动,若基础不能及时施工时,可预留200~300mm土层不挖,待作基础时再挖。

3. 开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。

4. 土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩标准高程桩。要防止邻近建筑物的下沉,应预先采取防护措施,并在施工过程中进行沉降和位移观测。

7月29日 星期三 上午:多云 下午:多云 平均温度:26℃~35℃

经过几天的雨天之后,终于晴天了。基坑中的水也基本抽干了,工地施工也进入正常状态。由于过去几天的大雨,而且基坑下的土大多为淤泥质土,吸水性较强,有较多的水份进入承台坑旁边的土中,使侧土压力增大,而且砖胎模还未达到足够的强度,使砖胎模产生较开裂,所以不得使用监时做加固措施。加固的方式很简单,就是用几根木头顶住。趁此机会就学习一些有关塌方的知识。

造成土壁塌方的原因主要有以下几点:

1.边坡过陡,使土体稳定性不够,而引起塌方现象。

2.雨水、地下水渗入基坑,使土体泡软,重量增大及抗剪能力降低,这是造成塌方的主要原因。

3.基坑上边边缘附近大量堆土或停放机具、材料,或由于动荷载的作用,使土体中的剪力超过土体的抗剪强度。

4.土方开挖顺序、方法因遵循“从上往下,分层开挖;开槽支撑,先撑后挖”的原则。 7月30日 星期六 上午:多云 下午:睛 平均温度:27℃~35℃

今天参加桩的沉降观测。施工员在工地开工的时候就在附近的固定物上引入了标高基准点,施工现场的各种标高都是根据这个标高基准点来控制的,沉降量时根据测得桩顶到基准点的高差变化来确定的。基坑的四周已经根据设计定好的若干个沉降观测点,将水准仪中心对准沉降观测点,求其平均标高,再测得桩顶的相对标高,就可以求得桩顶到已知点的高度。将其与上次测的高度差比较就可以求出沉降量了。

7月31日 星期五 上午:睛 下午:睛 平均温度:27℃~35℃

由于裙楼只有3~4层,所以基础开挖深度也较少,桩数也比较少。由于承台较浅,挖方量也较少,所以都已经挖好。砂浆砖胎模也都已砌好。今天开始浇筑一部分垫层,先用原来开挖的土回填夯实,然后铺一层细砂,然后再铺一层鹅卵石,最后铺一层混凝土。填土时应先清楚基底的树根、积水、淤泥和有机杂质,并分层回填,压实。填土应尽量采用同类土填筑。如采用不同类填料分层填筑时,上层宜填筑透水性较小的填料,下层用大的。填方施工应接近水平的分层填筑,当填方位于倾斜的地面时,应先将斜坡挖成阶梯状,然后分层填筑,以防填土横向移动。分段填筑时,每层接缝处应做成斜坡形,与辗连重叠0.5~1.0米。上下层错缝距离不应小于1米

8月18日 星期二 上午:睛 下午:睛 平均温度:25℃~35℃

今天主要布几个大承台的钢筋和底板的钢筋。4桩以上的承台的配筋和桩数就少的承台的配筋有比较大的区别,小承台一般都做成钢筋笼,然后放到承台坑里,而大承台的钢筋一般做成凹形一根一根放入承台坑,这些钢筋还留有足够的长度伸入承台坑上的底板起锚固作用,为了固定承台的受力钢筋,中间还设几根构造钢筋。地梁的钢筋都是通长的,所以也要通过承台,有些大承台的尺寸很大,地梁的钢筋如果直接通过这样的承台,会产生很大的变形,所以为了解决这个问题,技术质量组特地召开一次小组会议讨论这个问题,最后决定用角钢在承台坑里每隔一定的距离焊接成一个绗架起支撑作用。

底板的配筋也和我们在课程上所学的也有一些区别,我们在课程上所学的底板在地梁处的配筋是配在上方的,但在实际中没有那样做,只是在地梁处多配一些钢筋通过地梁的钢筋伸入底板一米左右,在底板和承台交界处也加陪这样的钢筋。

8月19日 星期三 上午:睛 下午:睛 平均温度:25℃~36℃

今天钢筋基本上都绑好了,还剩一些边角的部分,主要是焊接钢筋接头和做集水坑的模板。明天就要浇筑混凝土了,由于承台体积很大,所以要制定大体积混凝土的浇筑方案。 大体积混凝土结构的整体性要求较高,通常不允许留施工缝。因此,必须保证混凝土搅拌、运输、浇筑、震捣各工序协调配合,并在此基础上,根据结构大小、钢筋蔬密等具体情况,一般有三种方案可以选用:①全面分层; ②分段分层;③斜面分层。

大体积混凝土结构截面大,水化热大,由此形成较大温度差,易使混凝土产生裂缝。因此在浇筑大体积混凝土时,必须采取适当的措施:

a.宜选用水化热较低的水泥,如矿渣水泥、火山灰水泥或粉煤灰水泥;

b.掺缓凝剂或缓凝型减水剂,也可掺入适量粉煤灰等2外加料;

c.采用中粗砂和大粒径、级配良好的石子;

d.尽量减少水泥用量和每立方米混凝土的用水量;

e.降低混凝土入模温度;

f.扩大浇筑面和散热面,减少浇筑层厚度和浇筑速度;

g.在浇注完毕后,应及时排除泌水,必要时进行二次振捣; h.加强混凝土保温、保湿养护,严格控制大体积混凝土内外温差。