卫生间防水施工方案

一、编制依据

1.本工程的建筑设计图纸

2.本工程卫生间大样详图

3.城南新区医院施工组织设计

4.《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

5.《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010

6.《地面工程施工规范》 GB50204-92002

7.《建筑工程施工质量验收统一标准》GBS0300-2001

8.《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2003

9.《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445—2001

二、工程概况

工程名称:盐城市城南新区医院南区新建工程

工程地点:盐城市城南新区医院位于东进村境内,在戴庄路以西、跃马路东侧,南临园林大道、北靠纬十三路

建设单位:盐城市城南新区开发投资建设有限公司

设计单位:北京联华建筑设计事务所

监理单位:上海建通工程建设有限公司

质监单位:盐城市建设工程质量监督站

施工单位:南通建筑工程总承包有限公司

结构类型:住院楼为框架结构、局部为框架剪力墙结构

门急诊医技楼、肿瘤住院楼为框架结构

本工程由门急诊医技楼、肿瘤住院楼、住院综合楼组成。总建筑面积213633㎡,其中地下68252.2㎡,地上面积145380.8㎡,门急诊医技楼地下二层,地上四层,建筑高度为23.00m,肿瘤住院楼地下二层,地上7层,建筑高度32.1m。综合住院楼地下二层,地上19层,建筑高度为89.95m。

三、分项工程概况

此分项工程为卫生间地面、墙面防水层施工,主要使用材料为地面使用的聚氨酯涂膜防水材料(双组份),厚度为1.5mm、墙面使用的水泥基晶(厚度为1.2mm),其主要控制要点与施工难点主要有一下几点:

1、重点部位

地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),墙面预留洞口、孔洞、埋设的预埋件,阴、阳角为重点部位,因此附加层的施工必须严格按照安装施工工艺。

2、质量通病

涂膜防水层空鼓、有气泡;地面面层施工后,进行蓄水试验,有渗漏现象;地面排水不畅;墙面返潮和地面汇水倒坡等。 四、材料简介 1、聚氨酯防水涂料 聚氨酯防水涂料是由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体,配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等,经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型(湿气固化)涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。对基层变形的适应能力强。聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料,是以进口聚氨酯预聚体为基本成份,无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化,在基层表面形成一层坚固的坚韧的无接缝整体防膜。

2、泥基晶防水涂料

水水泥基渗透结晶型防水涂料是一种新型防水材料,它是由波特兰水泥、特别选用石英砂及多种活性化学成分配制成的一种粉状材料。防水原理是:与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,与基层混凝土形成整体,从而使混凝土致密、防水,属典型的涂布型躯体防水涂料。是靠增加躯体本身的水亲密性,来达到防水效果的高性能防水涂料。专用于地下混凝土结构及与水接触的混凝土结构。游离氧化钙、湿气和活性化学物质是水泥基渗透结晶防水涂料形成结晶并增长的前提条件。

五、施工准备

1、材料准备

聚氨酯涂膜防水材料(双组份)、水泥基晶防水材料,应有出厂合格证,应经复试合格后使用。其辅助材料有二甲苯、醋酸乙酯、二月桂酸丁基锡、磷酸;沙粒和胎体增强材料等。

2、机具准备

电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器、手提搅拌器、橡胶刮板、长柄滚筒、软毛刷、钢卷尺、壁纸刀、墨线、配电箱、绝缘手套、贮备桶、锤子、扫帚等。

3、技术准备

(1)相关技术人员首先要熟悉图纸以及相关规范,做好与班组的交底。

(2)根据聚氨酯和水泥基晶的规范要求,相关人员进行送检,最后把检测报告送予相关部门审核。

(3)技术人员要经常巡视施工现场,及时指出施工不到位、不规范的地方保证施工质量。

(4)各班组之间做好配合,组织好相关施工人员进行施工且施工人员必须有上岗证。

4、施工条件

(1)卫生间楼地面找平层已完成,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已完成,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙经吊模完成混凝土浇筑,并经试水验收。

(2)涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。

(3)涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用801胶:水泥:砂 = 1:1.5:2.5砂浆修补。

(4)找平层的泛水坡度应在1%,以上不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部,均要抹成半径为10mm的均匀一致、平整光滑的小圆角、要用专用抹子。凡是靠墙角的根管处可抹出5%的坡度,避免此处积水。

(5) 突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。

(6) 防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。

(7)在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑,做附加层增补。部件必须安装牢固,嵌封严密,经过验收。

(8)穿墙孔、结构裂缝(缝宽大于0.3mm)、施工缝等缺陷均进行加强防水处理后,再进行防水层施工。

(9) 防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。防止发生事故。

六、施工工艺

1、聚氨酯涂膜材料施工工艺

1、工艺流程:

清理基层表面→涂刷基层处理剂→细部附加成施工 →第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层一次试水→保护层施工→防水层二次试水→防水层验收

2、防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用洒水将其湿润。涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。

3、涂膜防水层施工:聚氨酯防水材料为聚氨酯甲料,聚氨酯乙料和二甲苯,配比为1:1.5:2(重量比).

(1)在施工中涂膜防水材料,其配合比计量要准确,并必须用电动搅拌机进行强力搅拌,涂刷时不得堆积或露白见底,涂刷量以0.3kg/㎡左右为宜,常温4小时表干后,方可进行下一道工序。

卫生间防水施工方案
卫生间防水施工方案 第二篇

目录

一、编制依据........................................................ 1

二、卫生间防水工程概况.............................................. 1

三、卫生间防水工程做法.............................................. 1

四、卫生间防水工程施工.............................................. 2

4.1技术准备..................................................... 2

4.2 材料要求 .................................................... 2

4.3 主要机具 .................................................... 2

4.4 作业条件 .................................................... 2

4.5 操作工艺 .................................................... 3

五、质量标准........................................................ 4

六、应注意的质量问题................................................ 5

七、成品保护........................................................ 5

八、安全文明施工.................................................... 6

九、 环保施工管理及技术措施......................................... 6

十、附图............................................................ 8

一、编制依据

3、《卫生间防水工程质量验收规范》GB50208-2002;

4、《卫生间工程防水技术规范》GB50108-2001。

二、卫生间防水工程概况:

本工程各楼栋设计中卫生间防水均采用聚氨酯三遍涂膜防水,四周翻起300。

另穿楼板立管应预埋防水套管,防止水渗漏,做法参见05J12第68页 B图(详见附图)。卫生间门槛(止水墙)大样图见附图。

三、卫生间地面做法

1:8-10厚铺地砖地面(住户自理);

2:撒素水泥面(撒适当清水);

3:20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层;

此处附加20厚1:2.5水泥砂浆防水保护层;

4:1.5厚聚氨酯三遍涂膜防水涂料,四周翻起300;

5:50-60厚C15豆石混凝土垫层(含盘管)随打随抹平,从门口向地漏找坡; 6:沿外墙内侧贴20厚聚苯乙烯泡沫塑料保温层,高与垫层上皮平; 7:铺18号镀锌低碳钢丝网,用扎带与加热管绑牢;

8:20厚复合铝箔聚苯乙烯泡沫塑料保温层;

9:无机铝盐防水砂浆10厚,分两次找平抹光;

10:钢筋混凝土楼板。

四、卫生间防水工程施工

4.1技术准备

1 组织项目施工管理人员及班组长认真熟悉施工图纸及施工方案,熟悉现行屋面建筑工程工程施工质量验收方案。

2 方案编制完经业主和监理方审批完后按方案对施工现场管理人员及操作工人进行逐级交底。

3 首先确定各节点细部节点施工构造措施处理。

4.2 材料要求

聚氨酯涂膜防水材料,应有出厂合格证,应经复试合格后使用。

4.3 主要机具【卫生间防水施工方案】

搅拌器、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。

4.4 作业条件

1、涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。基层需向地漏找坡,坡度不小于0.5%,防水楼面的防水层与竖管、墙转角处均附加300宽一布两涂并卷起250高。

2、涂刷防水层的基层表面应保持干燥(用1m2左右卷材放在基层上2小时,揭开后均无水珠则为干燥),并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。

3、在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密,经过验收。

4、突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增

补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。

5、防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。

6、防水层冬期施工的环境温度应不低于5℃。

4.5 操作工艺

1、工艺流程

清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶→涂膜防水涂料的配置→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→蓄水验收→设置保护层

2、防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,突出部分应铲平,凹陷部分用掺加胶粘剂的水泥砂浆填平密实。

3、涂刷底胶:

1) 配制底胶,先将聚氨酯甲料、乙料加入稀释剂,比例为1:1.5:2(重量比)配合搅拌均匀,配制量应视具体情况定,不宜过多。

2) 涂刷底胶,将按上法配制好的底胶混合料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,底胶涂刷应先立面(四周向上300范围内)、阴阳角、排水管、周围、混凝土接口、裂缝处等,然后进行大面积涂刷,涂后常温季节4h以后,手感不粘时,即可做下道工序。

4、涂膜防水层施工:聚氨酯防水材料为聚氨酯甲料,聚氨酯乙料,配比为1:1.5(重量比)。

1) 在施工中涂膜防水材料,其配合比计量要准确,并必须搅拌均匀。注意称量要准确,甲乙混合偏差不大于±5%,如果甲乙料混合后搅拌粘度大,不易涂布施工,则可加入重量为搅拌液的10%(不得大于10%)的稀释液稀释拌匀。

2) 附加层施工:地面的地漏、管根、出水口等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先做一布二涂防水附加层。

3) 涂膜防水层:第一道涂膜防水层:将已配好的聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,每平方米用量为0.8kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。

第二道涂层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。固化5小时后,再按上述配方和方法涂刮第三道涂膜,涂刮量以0.4-0.5kg/m2为宜 。三道涂膜厚度为1.5mm。进行试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止。

4) 在涂膜防水层施工前,应组织有关人员认真进行技术和使用材料的交底。防水层施工完成后,经过24h以上的蓄水试验,未发现渗水漏水为合格,然后进行隐蔽工程检查验收,交下道施工。

5、考虑到我方做完防水工序后不再对楼面进行后续施工,考虑到后续施工对涂膜防水层的有效保护,业主与我方达成一致,在涂膜防水层之上铺抹20厚1:2.5水泥砂浆保护层。

6、在施工过程中遇到问题应做如下处理:

1) 当发现涂料粘度过大不易涂刷时,可加入少量稀释剂,其加入量应不大于乙料的10%。

2) 当发现涂料固化太快,影响施工时,可加入少量缓凝剂,其加入量应不大于甲料的0.5%。

3) 当发现涂料固化太慢,影响施工时,可加入少量促凝剂,其加入量应不大于甲料的0.3%。

4) 涂膜防水层涂刷24h未固化仍有发粘现象,涂刷第二道涂料有困难时,可先涂一层滑石粉,再上人操作时,可不粘脚,且不会影响涂膜质量。

5)如发现乙料有沉淀现象时,应搅拌均匀后再与甲料配制,否则会影响涂膜的质量。

五、质量标准

1、保证项目

1) 涂膜防水材料技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,产品应附有出厂合格证、防水材料质量认证,现场取样试验,未经认证的或复试不合格的防水材料不得使用。

2) 聚氨酯涂膜防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范的

2015卫生间防水施工方案
卫生间防水施工方案 第三篇

方案一:卫生间防水施工方案

卫生间狭小,折角较多,管道也比较多,不适合用卷材,比较好的选择就是防水涂料了。故而欧耐克水性防水涂料,具有超高强度、粘接力强、耐磨性好,管根部及阴阳角容易处理,施工比较方便,防水质量容易保证。根据工程师提供的施工资料,以欧耐克产品为例,讲述防水涂料施工方案:

一、欧耐克防水产品主要特点:

1、可在潮湿或干燥的多种材质的基面上直施工;

2、涂层弹性高,强度大,耐水,耐久性优异;

3、无毒,无污染,施工简便,工期短。

4、防水涂料应储存于阴凉、干燥处。

二、施工条件:

不能在0℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则影响成膜效果。

三、施工准备:

1、防水涂料进入现场,必须按国家标准进行复验,材料合格后方能使用。

2、使用工具:短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、剪刀、壁纸刀等。

四、施工工具:

1、基面清理工具:锤子、凿子、铲子、扫帚;

2、取料配料工具:台秤,称料桶,水桶,搅拌器,剪刀;

3、涂料涂覆工具:滚子:用于平整基面的拖刷;刷子:用于面层修平及异形部位涂刷;大面积涂覆可用滚子或刮板进行施工。

五、施工工艺:

在施工卫生间现浇板时,预留好各种管洞,避免以后在楼板上凿洞口,留下渗水隐患;施工时必须振捣密实,特别是管子四周及墙角处,必须平整,避免凹凸不平现象发生。使用欧耐克1:2.75K11通用型防水涂料,并对管道四周及砼翻边处用RS-240丙烯酸防水乳液进行重点处理,以提高结构防水性能,并按设计1%的泄水坡度,坡向地漏管。

1、基层处理:让基面洁净、平整,孔隙砂眼须用水泥砂浆填补平整。施工前用清水湿润至无明水为准。

2、用毛刷或滚筒直接滚刷于处理好的基面,不可漏刷。涂刷时如有气孔,应反复涂刷将气体排出,涂刷完第一遍,待其表干不粘手后,再依次交错涂刷第二遍,如此反复至少两至三遍。

3、养护;防水施工8小时后,喷细雾水养护,至少24小时后进行闭水试验(温度较低或通风不良时,可适当延迟进行)。

六、注意事项

1、不能在0℃以下或者有明水,淋雨施工,搅拌好的浆料应在2小时内用完,超时切勿加水.

2、空气太潮湿或不通风的地方,应采用通风设备加快防水层干固。

3、操作人员应严格保护已做好的涂膜防水层,并及时做好保护层,以免损坏防水层。

七、工程检验:

防水施工完毕后,应认真核查,涂膜防水层是否有裂纹,脱落,起泡,皱皮,流淌等现象,如果有,应及时补救。

蓄水实验,须待涂层干固后进行。一般情况需48~72小时以上,以涂层干涸为准。卫生间防水完工后蓄水24小时不渗漏为合格。

方案二:卫生间防水施工方案

1.1本工程卫生间防水采用SBC聚乙烯丙纶防水卷材。

2、施工准备

2.1材料准备

SBC聚乙烯丙纶防水材料、水泥、砂、建筑胶、水不漏等。

2.2主要机具

电动搅拌器、搅拌捅、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材、风机等。

2.3作业条件准备

2.3.1卫生间楼面清理干净,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已做完,并已固定牢固,通过验收;管道洞口吊模完成。

2.3.2卫生间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光,表面无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。

2.3.3与墙交接处及转角处、管根部位,均要抹成半径为50mm的均匀一致、平整光滑的R弧。凡是靠墙的管根处均要抹出5%的坡度,避免此处长时间积水。

2.3.4铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫净。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除。

2.3.5基层做防水卷材之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、阴阳角等易发生渗漏的部位,应用水不漏进行处理,处理范围:管根、地漏周围100mm。

2.3.6卫生间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上翻300mm)做防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装。

2.3.7根据墙上的1m标高线,弹出墙面防水上翻高度水平线,标出立管与标准地面的交界线,卷材铺贴时要与此线平。

2.3.8厨厕间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。

2.3.9防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备有足够的灭火器材。

2.3.10操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格后,方可全面施工。

2.3.11防水卷材必须先检测后合格后方可使用。

3施工工艺

SBC防水卷材施工工艺流程:

基层处理——涂刷基层处理剂——铺贴卷材附加层——铺贴卷材——卷材封边——蓄水试验——保护层

3.1基层处理

先检查基层水泥砂浆找平层是否平整,面层有凹凸不平处时,用水泥砂浆找平,用钢丝刷、开刀等将粘结在面层上的浆皮铲掉,最后用笤帚将尘土扫干净。

3.2涂刷基层粘结剂

粘贴防水层时,在基层上涂刷基层粘结剂,SBC胶粘剂含量为水泥重量的2.5%,即为一袋水泥(50kg)配用一袋胶粘剂(1.25kg)。配制时将一袋胶粘剂与6kg~10kg的水泥干混均匀,然后边搅拌边将其加入到27.5kg~32.5kg的水中(相当于水泥重量的55%~65%),搅拌均匀后逐渐加入剩余的水泥,边加入边搅拌,搅拌至无凝块、无沉淀、无气泡即可使用。将搅拌好的胶结砂浆满涂在基层上,涂抹要均匀,不允许漏涂。

3.3附加层施工

SBS防水卷材施工防水层,在阴阳角等细部先做附加层,附加层上下各250mm。

3.4铺贴卷材

3.4.1卷材的层数、厚度应符合设计要求。将SBC防水卷材剪成相应尺寸,在卫生间地面上满涂粘结砂浆将卷材向前滚铺、粘贴,四周墙上上翻300mm。

3.4.2卷材应垂直于水流方向(坡向地漏)铺贴,卷材搭接应沿着流水方向,防水卷材的搭接宽度,,长边为100mm,短边为150mm,相邻短边接缝应错开排列。

3.4.3卷材应从流水坡度的下坡开始,按卷材规格弹出基准线铺贴,并使卷材的长向与流水坡向垂直。注意卷材配制应减少阴阳角处的接头。

3.4.4铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角铺展时对卷材不可拉得太紧,且不得有皱折、空鼓等现象。

3.4.5刮板排气粘实的同时应注意检查卷材下有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应取出重新粘贴。

3.4.6接缝涂胶部位允许有少量积水,但不能造成涂抹的粘结剂的流淌。

3.5卷材封边

用水泥粘结剂接缝时,接缝与卷材粘贴可同时进行,两个粘贴面可同时涂胶,接缝满贴,胶层厚度为1.0mm~1.6mm,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥胶,厚度为0.8mm~1.0mm,涂刷宽度从接缝边缘向两边延伸30mm,接缝不允许出现露底、打皱、翘曲等现象。

3.6防水层细部做法

3.6.1管根与地漏、墙角:

基层做防水卷材之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、阴阳角等易发生渗漏的部位,应用水不漏进行处理,处理范围:管根地漏周围100mm。然后再进行卷材铺贴。

3.6.2门口细部做法:

门口处做成半径为50mm的R弧,在门口处从墙外皮起用水泥砂浆抹成高20mm至墙厚一半处阳角做成圆弧形,防水卷材铺贴至门口墙外皮。4防水层蓄水试验

4.1卷材防水层完工后,确认做法符合设计要求,将所有下水口堵住,然后灌水,水面应高出屋面最高点至少20mm,24h后进行认真观察,尤其是管根、地漏处,不洇不渗为合格,否则应进行返工,直到不洇不渗为止。

4.2工长对细部做法进行检查合格后填写检验批验收记录表,然后请质检员进行核定,质检员核定后,报监理验收,验收合格后方可与下道工序的工长进行交接检查,检查无问题后填写交接检记录,这样就可以施工防水层的保护层了。

5应注意的质量问题

5.1防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,因此在涂刷防水层之前,必须将基层的浮土等清理干净。

5.2地面面层做完后,进行蓄水试验,有渗漏现象:.主要原因是穿过地面和墙面的管件、地漏等松动,烟风道下沉,撕裂防水层;其它部位由于管根松动或粘结不牢、接触面清理不干净产生空隙,接槎、封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水保护层时可能损坏防水层;第一次蓄水试验蓄水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应认真操作,加强责任心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。涂膜防水层做完之后,进行第一次蓄水试验,蓄水深度必须高于标准地面20mm,24h不渗漏为止,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,底层渗部用碘钨灯烤干表层重新注水24h报监理验收。地面面层做完之后,再进行第二遍蓄水试验,24h无渗漏为最终合格,填写蓄水检查记录。

5.3地面排水不畅:主要原因是做地面面层及找平层时未按设计要求找坡,造成倒坡或凹凸不平而存水,面层施工时要按设计要求找坡。

5.4地面二次蓄水做完后,经监理验收合格后,即完成卫生间施工,并及时上报验收资料。

6成品保护

6.1防水层操作过程中,操作人员要穿平底鞋作业,穿过地面及墙面等处的管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜时,不得污染其它部位的墙地面、门窗、电气线盒、暖卫管道、卫生器具等。

6.2防水层每层做完后,要严格加以保护,在厨卫间门口要设醒目的禁入标志,在保护层做完之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。

3、地漏或排水口在做完防水之前,应采取保护措施,以防杂物进入,确保排水畅通,蓄水合格后,要将地漏内清理干净。

4、做防水保护层时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得碰防水层,要精心细做,不得损坏防水层。

方案三:卫生间防水施工方案

一、工程概况:

东城国际世纪花园B3组团工程位于青岛崂山区辽阳路以南,海尔路以西,结构形式为框支剪力墙结构,总建筑高度约为71.2m,共22层,其中地下一层,局部地下二层,地上四个单体住宅公寓均为22层。按设计及业主要求,主体以上卫生间部位施工聚氨酯涂料隔离层。

二、编制依据和执行的规范标准:

1、经图纸审查办审查同意的设计图纸;

2、已经通过监理审批的施工组织设计;

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001);

4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210—2001);

5、山东省《建筑工程施工工艺规程》DBJ14-032-2015;

6、“关于卫生间冷热水管敷设和排水系统变更问题”08010843#工程联系单;

7、公司内部有关施工规范、质量标准等;

三、施工机具、设备、施工现场要求:

1、劳动力准备:

2、施工机具:垂直运输机具和作业面水平运输工具,配料专用容器、搅拌用具以及施工中的涂刷辊压等小型工具涂料刮板等。

3、材料准备:

防水涂料:应符合现行的产品标准的规定,经试验合格的绿色环保产品,进场后经

(1)熟悉设计图纸及相关施工验收规范,掌握涂膜防水的具体设计和构造要求。结合本施工方案,编制具有可操作性的施工技术交底。

(2)涂料防水基层已经完工,并通过验收。结构基层表面平整、牢固、洁净干燥、不得有起砂、疏松、空鼓等缺陷,基层表面的泥土、浮尘、油污、砂粒疙瘩等必须清除干净。阴阳角、预埋件、穿墙管等部位施工前进行密封或加强处理到位,阴阳角做成圆弧形,半径应控制在2cm左右。墙面基层已用水泥界面剂砂浆修补平整。

(3)依据建筑+1m水平控制线好卫生间墙面涂防水层的标高线,地面的基层、防水层、找平层等坡向地漏的标志线。

四、施工方法:

1、本工程卫生间地面采用聚氨酯涂膜防水。

2、卫生间室内地面做法:

a)30厚C20细石混凝土向地漏找坡随打随抹(内铺DN20水管)

b)20厚1:2.5水泥砂浆找平层

c)2厚聚氨酯防水涂料一道四周上翻300

d)素水泥浆结合层一道?

e)现浇钢筋混凝土楼板面(表面打磨平整)

混凝土楼面修补平整后刷聚氨酯防水涂膜,其中后砌填充墙抹灰后刷聚氨酯防水涂膜至距建筑地面300;混凝土墙修补平整后刷聚氨酯防水涂膜至距建筑地面300,涂厚为2mm。

3、操作工艺

3.1工艺流程:

基层清理→第一遍涂膜层→第二遍涂膜层→第三遍涂膜层→蓄水试验

3.3.1配料:

配料应在涂刮前的所有准备工作进行完毕后进行,甲乙料的配比按生产厂家的规定配比,称量要准确,其配料量应根据工程用量速度来决定,一般配好料应在半小时内用完。

配料时,首先加甲组分,随之加入乙组分,并不断的搅拌,搅拌应在清洁、干燥的圆形容器中充分搅拌均匀,因为方形容器容易造成边角处不得不到充分拌和,从而使局部不能固化。及时清除容器和搅拌器上的涂料,容器低部要垫好油毡或其他与基层隔离的物品,防止料落在基面上,造成将来防水层的气鼓和剥离现象。

3.3.2施工:

3.3.2.1将基层处理后,就可以进入大面积防水涂抹,操作时将搅拌均匀的聚氨酯涂料分倒在施工部位上,用刮板或滚筒将料均匀的摊平,第一度应保持0.5mm左右,在固化后,检查是否有空鼓,固化不良之处,如有上述情况,应进行技术处理。待修补后方可涂第二度,厚度在0.7mm左右。第三度方法与第二度方法一样,施工总厚度在0.8mm左右。涂层总厚度为2mm,后一遍涂膜应与前一遍涂膜的涂刷方向垂直。(涂层表干时间为,夏季约8h,秋季12h,冬季24h。)

当配料粘度太大不易流淌,施工困难时,可掺入一定数量有机溶剂(如甲苯,二甲苯)或磷酸稀释,其比例控制在10%以内,涂料固化过快时,加磷酸或苯蟥酰氯,如固化过慢时,加二酸二丁基锡。

3.3.2.2涂膜防水层出门宽度统一为50mm,墙面四周上翻300mm,阴阳角和管道根部应增加涂刷遍数做为附加层。

3.4涂膜施工完毕后,蓄水高度20~30mm,进行不少于24小时蓄水试验。

五、质量控制措施

3.施工前,做好技术交底工作,使用每个工人都能明确有关的操作工艺和质量要求,以利于进行质量检查和控制。

六、注意事项(主要质量通病及预防措施)

1.涂层空鼓、有气泡

(1)产生原因:基层清理不干净,底胶涂刷不均匀或找平层含水率高于规定要求。

(2)预防措施:涂刷之前基层必须清理干净,并做压粘试验。

2.灌水试验出现渗漏

(1)产生原因:地漏、管根、阴角等部位基层处理不细致,附加层漏铺或铺设不到位。

(2)预防措施:对上述部位在封堵及基层处理时要认真细致,在做隔离层以前先做一次灌水试验,对渗漏部位进行处理后再施工防水隔离层。附加层应严格按照要求铺设,在大面积施工前认真检查一遍,不得漏设。

七、成品保护措施

1、建立成品保护小组,设专人管理。

2、上一遍涂层未干透之前,不得上人做下一层。

3、严禁在防水层的施工过程中和施工完成后保护层未做之前,在有防水的房间内以任何形式动火。

4、完工后在养护过程中应进行拦挡,避免受侵害。

八、安全生产与文明现场施工

1、施工过程中必须配备灭火器材,严禁烟火。

2、聚氨脂等防水涂料均属易燃材料,储存与保管、涂刷要远离火源。

3、所有工序要做到工完场清,当天随手清,不准将剩余材料随便扔向地面。

6、聚氨脂防水涂膜中游离甲苯、二异氰酸脂及苯均为有毒物质,施工时应有较好的通风条件。

7、定期对职工进行安全教育,提高职工自我保护能力,增强职工自我防患意识。

8、非机电人员不准动用机电设备。机电设备防护措施要完善。

9、临边防洞口设防护栏杆。

2015屋面防水工程施工方案
卫生间防水施工方案 第四篇

方案一:屋面防水工程施工方案

一、编制依据:

1.大酒店屋面防水工程的招标文件。

2.国家现行的有关建筑、安装施工、质量检测及其验收标准和规范:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2015

《屋面工程防水技术规范》(GB50108-2015)

《屋面防水工程质量验收规范》(GB50208-2015)

3.国家及北京有关施工管理规定。

1.中华人民共和国建筑法

2.中华人民共和国消防法

3.中华人民共和国环境保护法

4.工程设计图纸、现场的施工条件和实地勘察资料。

二、工程概况:

1、工程名称:大酒店屋面防水工程

2、防水材料选择:3mm“宇阳泽丽”牌弹性体改性沥青防水卷材

3、施工方法:热熔法

4、工程质量:合格

5、防水专业承包施工单位:防水材料有限责任公司

三、施工准备:

1、施工技术准备:

施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。

预先编制本工程的验收计划,为确保工程质量创造条件。

对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案,并经过建设单位及监理部门审定。

2、人员准备

3、材料准备

材料性能

SBS改性沥青防水卷材采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有抗拉强度高,延伸率大,耐紫外线,耐温差变化,抗老化,耐低温,耐温差变化,防水性能优异。采用热熔法施工,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。

执行标准:GB18242-2015

辅助材料

主要包括:工业汽油等,用于胶粘剂清洗机具、喷灯燃料使用。

4、设备机械配备

除了以上的施工机具外,我们还准备了足够的小型手工工具,如橡胶刮板、抹子、平铲等,以满足施工需要。

5、施工前的其它准备

①防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工。

②防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

③铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷。

④基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化。

⑤两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角。

⑥基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方卷材覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层一侧卷材表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%。

四、防水卷材施工

4.1施工工艺

基层处理→涂刷基层处理剂→细部附加处理→弹线→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收

4.2施工操作要点

4.2.1基层处理:选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件。

4.2.2涂刷基层处理剂:用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行热熔施工,以避免失火。

4.2.3细部附加处理:对于转角处、阴阳角部位、穿出构件以及其它细部节点均应做附加增强处理,附加层的宽度为1/3幅宽卷材,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面用汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。

4.2.4弹线:在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。

4.2.5将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。

4.2.6搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能。

4.2.7检查验收:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现熔焊不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道工序施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。

五、成品保护及安全注意事项

5.1施工人员应穿软质胶底鞋,严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中,严禁非本工序人员进入现场。

5.2防水层上堆料放物,都应轻拿轻放,并加以方木铺垫。

5.3施工用的小推车腿均应做包扎处理,防水层如搭设临时架子,架子管下口应加板材铺垫,以防破坏防水层。

5.4防水层验收合格后,及时作好保护层,施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。

5.5施工中若有局部防水层破坏,应及时采取相应的补强措施,以确保防水层的质量。

5.6存放材料地点和施工现场必须通风良好。

方案二:屋面防水工程施工方案

1、屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层

2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。

3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。

4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。

5、防水卷材铺贴的施工要点:

(1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。

(2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。

(3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。(4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。

(5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。

(6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。

一、1、基层处理:

去除所有附着物及砼梁柱外胀等缺陷修整合格。

砌体与梁、柱间隙用钢网处理。

除粘土砖墙外其它墙体必须界面砂浆处理。

2、界面层:

界面砂浆按界面剂:32.5#水泥:中砂=1:1~1.2:1~1.2配制搅拌均匀。

辊涂或甩涂(也可喷涂),勿漏涂。

涂后2小时进行防水砂浆施工。

二、防水砂浆施工:

按水泥:中砂=1:2.5~3比例掺入水泥用量的10%硅质防水剂,搅拌均匀。

防水砂浆厚度20㎜,二抹二压一次成活,收水时二次压光。

伸缩缝根据设计要求确定,防水砂浆层连续超过6米必须设伸缩缝(6米以内可不设伸缩缝)。

三、注意事项:

施工界面砂浆时禁止加水。

水泥采用硅酸盐或普通硅酸盐水泥。

水泥标号不小于32.5#。

砂含泥量≤2%,中砂。

SBS屋面防水工程施工方案

屋面防水等级确定为二级,防水层耐用年限不小于15年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-94)等技术标准执行施工,确保施工质量。

1.施工前准备工作

1.1.施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作:

1.1.1.迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行;

1.1.2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批;

1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收;

1.1.4.熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;

1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐;

1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检;具体施工验收程序见下图:

1.2.材料准备

SBS改性沥青防水卷材。屋面选用35#(3mm)聚脂胎,I型,PE膜覆面和板岩覆面卷材。

1.3.施工用具

根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。

2.施工工艺及方法

2.1.施工工艺流程

2.2.施工方法

2.2.1.基层检查验收

基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整,保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化,每米长度内不得多于一处,表面无积水,排水坡度应符合设计要求。

防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行处理,合格后方可进行防水层的施工。

2.2.2.冷底子油施工

先将验收合格的基层进行清理,并在基层上涂喷处理剂,要求处理剂涂喷要均匀,待基层处理干燥后,再进行防水卷材的铺设施工。

2.2.3.防水卷材的铺设

防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况,按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。

⑴施工前应将验收合格的基层清理干净,并将棱角处尘土吹净。

⑵涂刷基层处理剂要均匀一致;

⑶基层处理剂干燥后,应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。

⑷确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。

⑸用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角,喷灯距交界处300mm左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前滚卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。

⑹卷材搭接按以下方法进行:

a长边搭接:卷材纵向搭接宽度,单层防水≥80mm,必须仔细操作,先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层,同时应熔化接缝两面的粘结胶,然后进行粘合排气,用手持辊压实,并应有明显沥青条;

b短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度,单层宽度应≥100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。 c同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上,且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。

第二道防水施工工艺流程同第一道设防,但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽,短边搭接缝错开不小于1.5m。

d带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层,在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。

⑺卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理,应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂,然后抹平,使其形成明显沥青条。

2.2.4.成品保护措施

⑴第一道卷材铺贴经检验合格后,应对防水层采取保护措施。尽量减少交叉施工,以避免防水层被破坏。

⑵第二道卷材铺贴经检验合格后,进行后继工序施工时应尽量避免破坏已完工的防水层。若不慎将防水层破坏,破坏方应及时通知我方以便进行维修。若后继工序将对防水层造成较大影响时,请施工方在施工前与我方现场管理人员联系,以便共同商讨防水层的保护措施。

2.3.细部构造处理

防水卷材铺设的另一个关键工序是细部的构造处理。如细部的构造处理不能达到设计要求,将对防水工程的质量造成重大的影响。其细部处理包括雨水口的处理、天沟的处理、排气出口细部处理、与山墙连接处的处理等。

3.质量标准及质量保证措施

3.1.质量标准:

本工程质量标准必须保证各项指标均达到国家有关规范、标准及设计图纸要求,其最终验收标准达到优良标准。

3.2.质量保证措施

3.2.1.基层应符合设计要求,经业主、现场监理及现场有关单位验收合格后,方可进行下一道工序的施工;

3.2.2.应严格要求全体施工人员要牢固树立“质量第一”的思想意识,严格按照施工规程及施工图纸进行施工;

3.2.3.施工负责人要积极配合土建施工单位及技术检查负责人的工作,及时做好防水层的自检手续。施工中如有不同意见,应及时与建设单位及现场监理取得联系,在其协调下得到妥善的解决;

3.2.4.做完附加层后,要及时邀请建设单位、监理及土建施工单位进行检查和验收。并应签字认可,验收合格后方可进行大面积铺设。蓄水试验后,邀请有关人员共同检查试验结果,并在验收单上签字认可;

3.2.5.土建施工单位在进行下一道工序施工时,应注意防水层的保护,如有损坏,应及时通知防水施工单位,以便补救。

4.安全、文明施工

施工中必须做好如下安全防护措施:

4.1.施工人员必须配戴安全帽,危险地带必须配备安全带;

4.2.严禁施工人员酒后施工;

4.3.在施工人员进场前做好安全教育,并在施工中确定安全员,落实安全检查措施;

4.4.严格施工用电安全保护工作,并在施工时应配备好灭火器材;

4.5.大风或大雨天气,为保证施工安全和施工质量,应停止施工。

屋面防水工程施工方案

1、屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层

2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。

3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。

4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。

5、防水卷材铺贴的施工要点:

(1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。

(2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。

(3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。(4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。

(5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。

(6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。

方案三:屋面防水工程施工方案

本工程屋面分为不上人平屋面和上人屋面以及构架顶屋面。不上人平屋面为干铺150厚加气混凝土砌块,20厚1:8憎水泥加气块碎渣2%找坡,20厚1:

2.5水泥砂浆找平层,二层三厚SBS改性沥青卷材表面带绿页岩。上人屋面为干铺100厚水泥珍珠岩板,20厚1:8水泥珍珠岩找2%坡,20厚1:2.5水泥砂浆找平层,2厚聚氨酯防水涂料,1.2厚聚乙希橡胶卷材,面层为25厚1:4干硬性水泥砂浆,面贴8-10厚地砖。

一、屋面工程施工准备

(1)检查现浇钢筋砼屋面板,对其存在的缺陷进行处理。特别是对女儿墙根部园角、天沟阴、阳角、伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前处理完毕,安装到位,应避免在防水层施工完后打洞。

(2)屋面防水、保温隔热材料应有材料质量证明文件,进场后应按国家现行标准取样复检,合格方可使用。

(3)屋面工程的防水必须由防水专业队伍或防水工施工,严禁非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工。

(4)屋面工程施工中,主管工长、质检员应按施工工序,层次进行检验,每道工序都应报请监理验收,合格后方可进行下道工序施工。

(5)做好半成品、成品的保护工作,禁止穿硬底鞋上施工面,禁止在防水层面上进行运输,敲打等施工作业。

二、施工工艺流程:

保温及找平层→基层处理→刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→ 蓄水试验→铺隔热保护层

三.屋面施工方法

(1)基层处理和隔汽层施工

1)基层处理剂应选择与防水材料材性相容,本工程隔汽层为聚氨脂防水涂料。基层处理剂可采用喷涂法或涂刷法施工,喷、涂前基层必须用小扫帚清扫干净,不得有碎屑、浮渣、浮土,并应保持干操、喷、涂应均匀一致,上一遍干燥后再进行下一遍施工。要特别注意屋面节点,周边、拐角处涂刷到位。

2)可用防水涂料作为隔汽层,屋面隔汽层施工必须用小扫帚清扫干净,不得有碎屑、浮渣、浮土,并应保持干燥,在屋面与墙面连接处,隔汽层应沿墙面向上高出保温层上表面不得小于150mm。

(2)防水卷材施工

1)铺设卷材防水层前,基层必须干净、干燥。

2)先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(屋面与水落口连接处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。当屋面坡度小于3%时,卷材宜由低向高平行脊线进行铺贴,当屋面坡度在3%-5%之间时,可平行或垂直脊线铺贴。上下层不得相互垂直铺贴。涂抹天沟、檐沟时,宜顺天沟、檐沟方向,减少搭接。

3)上下层涂抹搭接缝应错开。平行于坡顶的搭接缝顺流水方向搭接,垂直于坡顶的搭接缝应顺年最大频率风向搭接即沿西北-东南方向搭接,叠压顺序为西北东南。

4)防水卷材的搭宜用材性相容的密封材料封严,叠层铺设的各层卷材,在天沟与屋面的连接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开,接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。

5)卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲。先在基层上弹线以保证卷材搭接宽度和铺设顺直。基层与卷材的粘结剂应由防水材料厂配套供应,或防水材料厂指定的专用粘结剂。基层胶粘剂可涂刷在基层或涂刷在基层和卷材底面,涂刷应均匀,不露底、不堆积。根据胶粘剂的性能控制好胶粘剂涂刷与铺贴卷材的间隔时间。铺贴卷材不得皱折,也不得强力拉伸卷材,并应排除卷材下的空气,辊压粘贴牢固。卷材铺好压粘后,应将搭接部位的结合面清除干净,并应采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂,将接缝口封严。

6)严禁在雨天施工,五级风及其以上时不得施工。施工中途下雨可用彩条布遮盖已铺卷材周边,做好已铺卷材的防护工作。

7)细部构造:

A、天沟、檐沟应增铺附加层。附加层宜空铺,空铺宽度应为200mm.

B、铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。泛水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定收头密封形式。墙体为砖墙时,卷材收头在砖墙上留凹槽,卷材收头应压入凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层最低高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体亦应做防水处理。立面卷材收头的端部应裁齐,并用压条或垫片钉压固定,最大钉距900mm,上口应用密封材料封固。

C、水落口杯埋设标高应考虑水落口设防时增加的附加层和柔性密封层的厚度及排水坡度加大的尺寸。水落口周围500mm范围内坡度不应小于5%,并应用防水涂料或密封材料涂封,其厚度不小于2mm。水落口杯与基层接触处应留宽20mm,深20mm凹槽,嵌填密封材料。

D、伸出屋面管道周围的找平层应做成圆锥台,管道与找平层间应留凹槽,并嵌填密材料,防水层收头处应用金属箍箍紧,并用密封材料封严。

E、屋面水平出入口防水层收头应压在混凝土踏步下,并用1:2水泥砂浆陡砖砌筑标准砖作为护墙。

3.屋面工程质量标准和技术保证措施

1)材料出厂合格证和现场材料抽样记录、现场材料试验记录及屋面浇水试验记录应齐备。

2)泛水及预埋管件等细部作法,必须符合设计及规范的要求,每层卷材铺贴并质量检查合格后方可进行下道工序,防水层严禁有渗漏现象。

3)卷材防水要缝口平直、突出屋面的结构部位封严。

四、卫生间防水

卫生间防水重点是细部处理。卫生间等处理贯穿楼板的管道根部处理是防水的重点,也是极易出现渗漏的地方,该处的工程必须认真仔细。

1.施工准备

(1)结构施工时,模板应拼缝严密,以防漏浆,不得有露筋,蜂窝、麻面等质量缺陷。

(2)管道根部是极易产生渗漏部位,必须做好该部位的施工和处理。

(3)根据业主和设计院的意见,选择性能良好的防水胶材料。

(4)基层面应清理干净,不得有油污、灰尘等。

(5)管边洞口已补堵成功。

(6)机具准备:铲子、扫帚、卷尺、油刷、刮板等。

2.施工方法

(1)待立管安装完毕,固定并检查合格后,清洗洁净楼板孔壁混凝土,保持湿润,清除管里外的没污和漆膜;

(2)制定成型专用托地式模板,固定托好;

(3)砼的调制,配合比为1:2:2(水泥:砂:细石子)。水灰比不大于0.5,并渗入水泥用量的6%的防水剂,水泥选用325号普通硅酸盐水泥,空隙内的砼面比楼板面低10mm,拍平压实抹光,隔24小时浇水养护,并检查缝底是否漏水;

(4)管周防水处理:砼硬化后,将管道外壁200mm高的范围内刷除灰浆和油污。刮除管根砼面上的灰疙瘩和杂物,扫刷洁净,按选定的防水卷材,将10mm的凹坑填平防水材料,并将管道周的立面贴200mm高的防水卷材。

试水:管根孔隙的防水材料固化后,进行第一次试水合格后,方可交付卫生洁具等的安装。

(5)地漏的作用是排除卫生间、阳台的污水。传统地漏的存水弯在楼板下面,当发生堵塞及周边渗水时,很难到下层去处理,因此,防水施工应按施工规范要求做好细部处理。

正确安装好地漏:地漏的位置根据设计、标高须知和土建施工配合,地蓖子要低于地坪面层不小于20mm。

地漏的灌筑:地漏位置固定,楼板周围的缝隙小于20mm,用1:3水泥砂浆填嵌密实,当缝隙大于21mm时,用1:2:2的细石砼土填嵌密实。

地漏的防水处理:为防止砼的干缩裂缝,为水渗漏造成通道,水沿地漏外围渗漏。必须在地漏上外口留10-15mm凹槽,在凹槽中填嵌密封胶。

3.防水工程质量保证措施

(1)原材料的质量控制

所有防水材料的品种,牌号及配合比,必须符合设计要求和施工规范的规定。没有产品合格证及附使用说明书等不得采购和使用。

凡进场的材料都须按规定抽样检查。凡抽查不合格的产品,坚决不能使用。加强计量管理工作,并按规定计量器具进行检验、校正,保证计量器具的准确性。

卫生间和屋面防水施工完成后必须做蓄水试验,外墙防水施工完后必须做淋水试验。

(2)施工过程的技术控制

审查好设备图纸并加强施工管理,计真制定详细的施工方案。

防水施工队伍严格考核,确保施工人员的素质及作业水平。

施工过程中,层层把关,前一道工序合格后,方可施工后一道工序。

卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法,必须符合设计院和施工规范的规定。

4、卫生间抗渗漏措施

1.卫生间防水重点是细部处理。卫生间等处理贯穿楼板的管道根部处理是防水的重点,也是极易出现渗漏的地方,该处的工程必须认真仔细,其详细施工方法如下:

(1)待立管安装完毕,固定并检查合格后,清洗洁净楼板孔壁混凝土,保持湿润,清除管里外的没污和漆膜;

(2)制定成型专用托地式模板,固定托好;

(3)砼的调制,配合比为1:2:2(水泥:砂:细石子)。水灰比不大于0.5,并渗入水泥用量的6%的防水剂,水泥选用325号普通硅酸盐水泥,空隙内的砼面比楼板面低10mm,拍平压实抹光,隔24小时浇水养护,并检查缝底是否漏水;

(4)管周防水处理:砼硬化后,将管道外壁200mm高的范围内刷除灰浆和油污。刮除管根砼面上的灰疙瘩和杂物,扫刷洁净,按选定的防水卷材,将10mm的凹坑填平防水材料,将管道周的立面贴200mm高的防水卷材。

试水:管根孔隙的防水材料固化后,进行第一次试水合格后,方可交付卫生洁具等的安装。

(2)施工过程的技术控制

审查好设备图纸并加强施工管理,计真制定详细的施工方案。

防水施工队伍严格考核,确保施工人员的素质及作业水平。

施工过程中,层层把关,前一道工序合格后,方可施工后一道工序。

卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法,必须符合设计院和施工规范的规定。

3.防水工程文明施工措施

防水施工完工后,应及时清扫干净。

不得在防水层上堆放材料、机具。

不得在防水层上用火或敲踩。

因收尾工作需要在防水层上作好防护士,应设置好防护木板、铁皮,对防水层进行保护。完工后应将剩余材料及垃圾及时清理。

防水层如有损坏,应及时修补,确保防水工程质量。

2015屋面防水保温施工方案
卫生间防水施工方案 第五篇

方案一:屋面防水保温施工方案

一、屋面保湿工程施工

(一)工程概况:

1.1工程概况

屋面设计要求:钢筋砼屋面板+1:3水泥砂浆找平层(15.00mm)+1厚高分子涂膜一道+膨胀珍珠岩保温层(85mm)+沥青砂浆找平层(20mm)+聚酯胎SBS改性沥青防水卷材(4mm)+1:3水泥砂浆保护层(20mm)+1:2.5水泥砂浆结合层(10mm)+面层

1.2编制依据

设计图纸及建筑工程施工合同

(二)保温施工准备

2.1材料要求:

2.1.1膨胀珍珠岩(85mm)

采用憎水性阻燃材料膨胀珍珠岩,材料应符合规范及设计要求

2.1.2膨胀珍珠岩

本公司生产的专用膨胀珍珠岩

2.2施工前准备工作

2.2.1组织准备

⑴参与施工管理的相关人员必须认真熟悉施工图纸,发现问题并汇总,同时提出修改方案。

⑵查找施工器具是否完好无损,要做到有备无患。

⑶做好与材料供应商的合同及供应保障体系。

(三)屋面保温施工

1、基层清理:在进行屋面保温施工时,应对保温面基层进行清理。

2、珍珠岩保温层

将水泥与珍珠岩颗粒按1:8的比例进行搅拌,搅拌均匀后,加少量水形成干硬性状,在灰饼之间做上标筋,最薄处(屋面地漏处)为160mm,最厚为280mm。按上述方法将各框标筋分层填满,每层厚度不得大于150mm,然后用直尺挂平,用平板振动机振实,边振捣边撒上一部分水泥珍珠岩,以便于振实。最后用木抹子拍实,表面成粗糙状,以便于与上部层结合牢固。

保温层铺好后,应覆盖湿润的黑心棉进行养护。

质量要求:1、保温材料的强度、密度、导热系数、含水率及配比符合设计要求及规范规定。2、保温层铺设坡度及排气槽的位置,必须符合设计及规范规定。3、保温层应搅拌均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡准确。4、允许偏差:表面平整:7mm。5、保温材料铺设完成后,在未达到强度前严禁上人。

(四)质量保证措施及管理体系

⑴建立健全的质量保证体系,成立以项目经理为首的质量检查小组,定期进行综合单项检查,督促操作人员严把质量关。

⑵每道工艺施工前,必须做好技术交底工作,将技术要求、操作要领、质量要求贯彻到每位操作人员,使大家做到心中有数,正确施工。

⑶严格执行“三检”制度,即自检、互检、交接检。

⑷实行分段挂牌制度,将操作班组长、操作者,施工日期、施工部位、用表格予以纪录,奖罚分明。

⑸经常巡逻检查各方面的质量情况,发现问题,解决问题。

(五)、施工安全、消防保证措施

⑴成立安全领导小组,项目经理为组长,随时随地的检查,建立奖罚制度。⑵设专职安全员,负责整个工程的安全工作。

⑶施工人员进入现场后,要进行一次安全教育。

⑷编制有针对性的安全施工措施,及时贯彻执行。

⑸作好安全技术交底工作。

⑹建立机电设备验收制度,凡未经验收的机电设备不得使用,非机电人员不得动用机电设备。

⑺现场应设置消防器材,作好防火措施。

⑻外墙施工人员进入现场时,必须带好安全帽,系好安全带。

⑼酒后不得进行高空作业。

⑽施工现场严禁吸烟。

二、屋面防水保温工程施工

1、保温层

①块料保温层施工、平铺时,板状保温材料应紧靠在基层表面上,铺平垫段板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。

②整体现浇保温层施工:整体现浇保温层铺设时按图纸提供的坡度,定出各处厚度点,表面应平整,并达到规定的强度和密度,压实程度应根据试验确定,不过分压实,以免降低保温效果。施工时应注意以下几点:按设计的要求配制配;采用人工搅拌,搅拌时要搅拌均匀,色泽一致,稠度以手捏成团、落地开花为准,材料应随抹随铺;铺抹时应分仓铺抹,每仓高设700—900mm。虚铺厚度严格按试验确定,铺后拍实抹平至设计厚度,一般虚铺与实铺的压缩比为18:1~2:1,用铁滚子反复滚压,至预定的设计厚度为正;保温层压实抹平后应立即做找平层,对保温层进行保护,在干燥成型前不得上人或受冲击荷载,也不得在其上打洞钻孔,当表面强度达到02mp以上时,方可进行防水层施工。

③排气道施工:排气道的作用是使保温层或找平层中的水分蒸发时,能沿着排气道排入大气,从而可以有效避免卷材起鼓,同时还可以使保温层逐手干燥,达到设计要求的保温效果。因此排气道的埋设应按以下施工:排气道采用upvc—Dπ25塑料管,塑料管按梅花状钻фb@150孔,埋设时,排气管四周用洗净的碎石保护,以免保温颗粒堵塞孔洞,影响保温效果,排气道间距按6m设置两端头与大气相通,并设置排气口。

2、找平层施工:由于此找平层是在原找坡玲珠岩上,用此找平前应先冲筋成贴灰饼,间距控制在12m内,以控制排水坡度或找层厚度,找示层施工顺序:先做细部抹灰然后大面积施工,大面积找平抹灰一般要求压二、三遍,水泥砂浆开始凝结时压二遍,初凝前压第三遍,抹平压实。

找平层的分隔缝间距按6m设置与上层排气管的方向对应,分隔缝处按设计填密抹材料,按平层施工完后,常温时24小时浇水养护,养护期间尽量上、下人。

3、卷材防水的施工

卷材施工前,先检查基层的情况。

水泥砂浆含水率6%—9%以下简易的检验方法是将1㎡的卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部分与卷材上未见水印即可铺设,该检验壹天进行。

铺贴卷材的共本工艺清层:节关密封处卫生附加层铺设加热底熔胶滚铺辊压、排气压采加热烧去搭缝面薄膜加热搭接卷材热熔胶密封胶材搭接缝边收头固定、密封。

铺贴卷材单用热熔条粘结施工,施工时,火焰加热器加热卷材应均匀、充分、适度。

方案二:屋面防水保温施工方案

(一)编制依据

1.工程名称:“运河新时尚”餐饮酒吧走廊

2.工程地点:朝阳区双桥桥头东侧

3.建筑特点:由A、A反、B栋组成的酒吧走廊一条街

4.建筑面积:A*2+B=10046.88㎡,A栋总建筑面积:3674.31㎡,B栋总建筑面积:2698.26㎡,屋面铺设面积暂估为:4100㎡。

5.建筑高度及层数:本工程建筑高度为11.45m;建筑层数地上3层,局部2层,地下1层。

6.建筑标高:绝对标高(m)为±0.00=39.05m

(三)屋面工程施工内容

保温板施工、屋面挂瓦施工。

(四)施工准备:

4.1施工技术的准备:

在施工前仔细阅读施工方案、细化施工图纸,掌握施工的重点与难点。明确施工工序,根据施工工期,做好施工过程中所需的劳动力、物力、机械设备的资源计划。明确施工做法,严格按照项目技术部门制定的施工方案指导施工。

4.2施工材料的准备:

所用材料均需提前定货,进场时要有出厂合格证、材料检验报告,需要复试的材料应提前进行复试。材料进场后,必须经过总包方、监理方验收合格后才能用于现场。

(五)施工部署

本工程预计2015年7月11日开始施工,2015年8月16日达到工程验收条件。

(六)内嵌式屋面保温安装工艺

1、采用顺水条之间放置保温板(保温板厚度不高于顺水条的高度),然后再在顺水条上钉置挂瓦条的快速安装方法。【卫生间防水施工方案】

屋面的用料及分层结构

1、水泥平板瓦,厚度20mm,外形尺寸:420*332mm,导热系数0.93W/(m·k)

2、35*25mm杉木防腐挂瓦条

3、50*20mm杉木防腐顺水条,内嵌50mm挤塑保温板,阻燃等级:B2级,导热系数0.030W/(m·k)

4、防水层

5、找平层

6、钢筋混凝土屋面

7、屋面传热系数K=1/RO=0.56W/(㎡·K)

(七)、屋面工程施工及控制措施

7.1屋面瓦施工:

7.1.1施工准备:

7.1.1.1材料要求:

水泥瓦规格及性能:外形尺寸,420×332mm,有效搭接面积为,345*291mm,重量约5.2kg/片,单位用瓦量约10片/平方米,质量符合JC746-1999标准,抗渗性符合JC746-1999标准,吸水率〈10%,承受力〉1000N,防火指标完全不燃,抗冻性,浸水饱和后-15℃以下水中冷冻2小时,15℃-30℃水中融化1小时,25次冻融循环后,外观质量、抗渗性、承载力合格。

保温板规格及性能:1200*600mm,厚度:50mm,阻燃等级:B2级,导热系数0.030W/(m·k),吸水率0.40V/V,透湿系数3.1ng/(m.s.pa),尺寸稳定性长,宽,厚为1.94/0.79/0.46。XPS挤塑保温板质量检验依据GB/T10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》执行

配件:50×20mm杉木顺水条、35×25mm杉木挂瓦条均做防腐处理(氯丁胶侵入),6.4cm长钢钉,主瓦快牙螺钉等。

7.1.1.2施工机具:运输小车、小水桶、料盘机、电钻、钳子、锤子、电锯等。

7.1.2作业条件:

坡屋面防水层完毕并验收合格。

屋面搭设的防护架子到位。

木质材料防腐处理完成。

屋面放坡控制线已弹出、屋脊控制线已弹出。

7.1.3操作工艺:

验收基层→基层清理→固定顺水条及山墙、排水沟木条→放线,确定挂瓦条位置→铺设保温板→固定挂瓦条→排水沟瓦铺设→主瓦铺设→脊瓦铺设→脊瓦收口

7.1.3.1施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物等清理干净。

7.1.3.2按要求弹出顺水条及挂瓦条线,顺水条间距620mm挂瓦条第一步距檐口350mm,第二步至屋脊线30mm处平均分布距离不大于345mm。

7.1.3.3用6.4cm长水泥钉按顺水条线将顺水条钉在基础之上,水泥钉间距不大于500mm。

7.1.3.4用6.4cm寸长水泥钉将挂瓦条钉在顺水条上间距500mm,第一步钉双挂瓦条(两根挂瓦条叠加固定),挂瓦条接头相互错开。

7.1.3.5按瓦眼位置在挂瓦条上用主瓦快牙螺钉固定挂瓦,挂瓦顺序是先下后上,自右向左由一侧开始向另一侧逐步进行,上层瓦压下层瓦75mm,斜天沟位置应先安装排水沟瓦,然后进行屋面瓦的安装,每面坡的斜天沟弹线/切割线距天沟中心线为60mm,斜天沟净宽为120mm;在坡屋面排水面积大于25m2的地方,斜天沟净宽可增至150mm,被切下的主瓦可在上面钻孔,用钉子固定,填在空缺处。脊瓦应先进行下风口位置的安装最后进行三向脊瓦和四向脊瓦的安装。

7.1.3.7水平檐口下、水平脊及斜脊下用调制与屋面瓦颜色相同的水泥砂浆密封填充。

7.1.4质量标准:

7.1.4.1主控项目:

屋面使用的平瓦及其脊瓦必须符合设计要求和施工规范的规定,检查构件出厂合格证及附件。

屋面平瓦安装必须位置正确,各部位搭接尺寸符合规定。

平瓦铺置必须牢固

平瓦及其脊瓦的质量必须符合设计要求和有关规定。

7.1.4.2一般项目

挂瓦条应分档均匀,铺钉平整、牢固;瓦面平整,行列整齐,搭接紧密,檐口平直。

脊瓦应搭盖正确,间距均匀,封固严密;屋脊和斜脊应顺直,无起伏现象。泛水做法应符合设计要求,顺直整齐,结合严密,无渗漏。

7.1.5成品保护

7.1.5.1平瓦要顺坡且不得重叠堆放,禁止将材料放置在不固定的物体上,以免滚下或被大风吹落,发生事故。

7.1.5.2禁止其它与屋面施工无关的人员进入屋面,倒运过程应加强保护。

7.1.5.3该屋面瓦为水泥质物品,极易发生脆断,尤其是水泥瓦的边、角部位,在进行挂瓦施工时避免踩塌该部位。

7.1.5.4损坏的水泥瓦应及时清除,以免发生碎块坠落伤人。

7.1.6应注意的质量问题:

加强成品保护意识避免已经安装好的水泥瓦损坏。

天沟处拼缝角度与屋面相符,脊瓦安装符合风向要求,脊瓦封口严密。

7.1.7质量记录:

屋面瓦出厂合格证(质量保证书)

质量评定资料;

专项施工技术交底

(八)、安全控制措施

1.操作工人进岗前应进行三级安全教育。

2.对操作工人进行安全技术交底。

3.操作工人上岗前正确佩戴安全帽、穿防滑鞋并严禁酒后作业。

4.操作工人在屋面作业时严禁乱扔乱抛材料。

5.操作工人在屋面作业严禁嘻笑打闹。

6.操作工人在屋面作业须佩带有足够强度的安全带,安全带系在屋面对边脚手架上,每次使用前必须检查对面脚手架的安装是否牢固或将绳子牢系在坚固的建筑结构上或金属结构架上。

7.检查所用的用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网等)必须安全可靠,严禁冒险作业。

8.遇有六及风力或大雾天影响视力和大雨时必须禁止露天屋面作业。

9.使用梯子上屋面时,必须检查梯子是否坚固,是否符合安全要求,立梯坡度以60度为宜,梯底宽度不小于50cm,并应设防滑装置。梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人员扶梯,人字梯拉绳必须牢固。

10.工人操作时要细心,应严防烧伤皮肤。

11.剩余的残渣等杂物应集中运到垃圾堆放区。

12.施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

13.施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

14.因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

15.严禁带易燃、易爆物品在屋面作业。

16.高出作业的周围边缘和预留孔洞处,必须按“洞口、临边”防护规定进行防护。

(九)、文明施工

1、施工现场不得容留闲杂、无关人员。

2、施工现场必须每日清扫垃圾及时清运,保持清洁;材料工具应该堆放有序。

3、施工现场严禁赤膊等不文明着装现象,严禁在施工现场嬉笑打闹。

4、所有人员严禁中午在现场饮酒,晚餐饮酒严禁醉酒。

5、公司坚决杜绝拿、吃、要现象,一但出现严惩不怠。凡收受客户东西,处以双倍罚款。

6、安装施工阶段,现场严禁抽烟,若有客户或监理抽烟,须婉言劝阻,请其到户外抽烟。

7、施工现场禁止私自拉接电线,所有线路由电工操作完成。所有现场用电必须有保护装置。临时用水应及时关闭,晚上休息除必要照明外,应关闭其它照明灯具,不得使用电炉取暖。注意节约用水用电。

8、施工期间,为民着想,降低施工噪音、努力作到施工不扰民,使工程成为爱民工程、便民工程。

方案三:屋面防水保温施工方案

一、工程概况

工程地点:保利云山国际位于贵阳市云岩区黔灵公园东北侧,与小关湖隔山相望,距离贵州省政府不足1公里,与国安厅、贵大小关校区等机关单位相邻。现在14#、15#楼准备进行屋面防水保温施工,特编制此方案。

二、编制依据及说明

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》

2.《建设工程安全生产管理条例》

3.《住宅建筑规范》

4.《民用建筑热工设计规范》

5.《贵州省居住建筑节能设计标准》

6.屋面工程技术规范(GB50345-2015)

7.西南03J201-1

三、施工总要求

1)屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。

2)屋面工程的防水层应由经资质合格的防水专业队伍进行施工,作业人员应持证上岗。

3)屋面防水材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料,不得在屋面工程中使用。

4)当下道工序或相邻工序施工时,对屋面已完成的部分应采取保护措施。

5)伸出屋面的管道、预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。

6)屋面工程完工后,应按规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。

7)屋面的防水层严禁在雨天和五级及其以上时施工,合成高分子防水涂料的施工环境气温,溶剂型不低于—5℃,水溶型不低于5℃。

8)屋面工程各分项的施工质量检验批量应符合下列规定:

(1)按屋面面积每100 m2抽查一处,每处10 m2,且不得少于3处。

(2)接缝密封防水,每50m应抽查一处,每处5m,且不得少于3处。

(3)细部构造根据分项工程的内容,应全部进行检查,每道工序的基层必须提前清理干净

四、技术施工措施

1.按照设计图纸要求说明。

屋面分为:上人屋面及不上人屋面。

防水等级为II级,防水耐用年限为15年。

防水层次为二道设防(一刚一柔),即一道柔性防水卷材,再加一道刚性细石砼防水层。

设防要求:按倒置式屋面做法(即防水层在下,保温隔热层在上);所有防水材料的四周均卷至屋面泛水高度(约300高);屋面竖井、女儿墙阴阳转角处应附加一层防水材料。

凡穿屋面的管道或泛水以上的外墙穿管,等安装完后采用细石砼封严,管根周围应嵌填防水胶与防水层闭合。

2.上人屋面构造做法顺序

①钢筋混凝土现浇屋面板(以完成)

②丙纶防水卷材

③15厚1:3防水砂浆找平

④200厚(最薄处)水泥膨胀珍珠岩保温兼找坡(方向及坡度详屋面)

⑤15厚1:3防水砂浆找平兼结合层

⑥3厚APF双面自粘防水卷材,保留上层保护膜

⑦刷沥青玛蹄脂一道

⑧40厚C30补偿收缩混凝土(内配4冷拔钢筋双向@150,按6mX6m分缝,缝内嵌防水膏),随浇随抹平

⑨8厚聚合物水泥砂浆粘贴

⑩5-8厚面砖

3.不上人屋面构造做法顺序

①钢筋混凝土现浇屋面板(以完成)

②15厚1:3防水砂浆找平

③1.5厚聚氨脂涂料隔气层

④200厚(最薄处)水泥膨胀珍珠岩保温兼找坡(方向及坡度详屋面)

⑤15厚1:3防水砂浆找平兼结合层

⑥3厚APF双面自粘防水卷材,保留上层保护膜

⑦刷沥青玛蹄脂一道

⑧40厚C30补偿收缩混凝土(内配4冷拔钢筋双向@150,按6mX6m分缝,缝内嵌防水膏),随浇随抹平

五、施工要求及说明

(一)丙纶防水卷材施工要求:

a.基层表面必须平整、坚固、不得有起砂、空鼓、开裂等缺陷。

b.女儿墙、立柱及剪力墙底部,用水泥砂浆倒角。

c.防水层施工,应按照先低后高,先细部后整体的顺序进行。

d.卷材上下搭接长度应不小于10mm,短边搭接不小于150mm,无翘边和空鼓等缺陷。 e.卷材立面上卷不小于300mm

f.结合层的水泥胶浆要搅拌均匀,卷材与基层粘结牢固。

g.丙纶防水层按设计要求施工完,水泥胶浆硬化并达到一定强度后,应进行蓄水试验,最浅处水深不少于100mm,24h后防水底面无渗漏为合格。合格后可进行保护层施工,出现渗漏情况,应进行修补,当保护层做完后,需进行二次试水,经有关人员验收合格后,方可进行下道工序的施工。

(二)防水砂浆找平施工要求

防水砂浆按照1:3的水泥,掺入水泥重量3%—5%的防水粉,搅拌好的砂浆倒入铺设好了的丙纶卷材刮平。

(三)水泥膨胀珍珠岩保温兼找坡施工要求

1.屋面保温做法:

a. 采用水泥膨胀珍珠岩保温砂浆现浇铺设;

b.保温层配比为:水泥:膨胀珍珠岩=1:8(体积比),在找坡最薄处为30mm;

c.水泥:425#普通硅酸盐水泥;

d.膨胀珍珠岩:颗粒粒度0.1~3mm;

2.施工要求

A、施工技术:

基层处理:在抹水泥膨胀珍珠岩保温砂浆之前,应事先检查基层,基层过于凹凸的部位,高出的部分须剔平,低处用水泥砂浆分层填实,基层表面的灰尘、污垢等应事先清除干净。

B、水泥膨胀珍珠岩保温砂浆搅拌:

①机械搅拌:

a、搅拌之前先将所需水量倒入搅拌机内,启动搅拌机1~2min后加入水 泥膨胀珍珠

岩保温砂浆粉料。

b、搅拌时间以1.5~2.0min为宜。

c、水泥膨胀珍珠岩保温砂浆的加水量以拌和好的料浆稠度为7.5cm左右,密度控制在950~1050g/L加水量一般为,粉料:水=1:1(重量比)。

②人工搅拌:

人工搅拌时必须搅拌均匀,并严格控制加水量,不能使水泥膨胀珍珠岩保温砂浆过稀,同时要求在铁板或灰槽中搅拌,严禁在铺设面或室内地面搅拌。

C、铺设保温层:

①首先将屋面各控制点的高度用水泥膨胀珍珠岩保温砂浆或普通砂浆做好,然后根据已做好的控制点拉线,将水泥膨胀珍珠岩保温砂浆按照压缩比(压缩比是指屋面上松散的保温层厚度与压实后的厚度之比)为130%的比例进行虚铺保温层,同时找坡,虚铺后的保温层用木杠压紧、刮平,再压实至设计厚度。

②水泥膨胀珍珠岩保温屋面做好后,经过2-3d做排气管道,因此排气道的埋设应按以下施工:排气道采用upvc—Dπ40塑料管,塑料管按梅花状钻фb@150孔,埋设时,排气管四周用洗净的碎石保护,以免保温颗粒堵塞孔洞,影响保温效果,排气道横竖间距不得大于6m,设置两端头与大气相通,并设置排气口,满足排气口超出屋面300mm。

(四)APF双面自粘防水卷材施工要求

a.基面处理:将基层表面的突出物清理干净

b.在基层表面均匀涂抹乳化沥青或沥青软膏,厚度以覆盖住基面为准。

c.将卷材对准基准线铺开6M长,用裁纸刀将隔离纸划开,将未铺开卷材的隔离纸从背面撕开,同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸边铺贴,铺好后再将未铺贴的6M卷材卷回依上述方法粘贴在基层上,然后用压辊用力向前,向外滚压,排出空气,达到满粘贴。搭接粘贴下一副卷材时将卷材搭接部位的隔离纸揭起,将上层卷材对准搭接基准线粘贴在下层卷材上,滚压排出空气,粘贴牢固。

d.节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。收边(必须卷入预留的凹槽,大约屋面上500mm及卷材与卷材的搭接处)、管口(落水管道、厕所的排气管道及烟道)等薄弱处需要用沥青软膏或聚氨酯油膏密封。

(五)混凝土的施工要求

1.钢筋:内配4冷拔钢筋双向@150布置,按照梅花型绑扎,搭接必须满足27d,控制好保护层厚度,严禁面层露筋。

2.混凝土浇筑:混凝土是补偿收缩混凝土,混凝土用塔吊吊运至屋面浇筑,应注意现场环境安全,随浇随抹,控制好混凝土初凝时间。浇筑混凝土,用平板式振捣器振实,用40-50kg 长600mm 滚筒碾压,混凝土收水初凝后,取出分格条,用铁抹子第一次压光,并修补分格边缘缺损部分。混凝土终凝后第二次压光

3.混凝土的养护:墙体混凝土应派专人养护,养护方法一般为刷养护剂或喷水养护。喷水养护应每隔2h养护一次,养护期不小于7d。刷养护剂时,基层应洒水湿润,待表面无明水时,开始刷养护剂,刷完养护剂后,严禁再向墙面喷水养护。

(六)面砖施工要求

排砖

按照屋面泛水的布局进行排砖,一般从屋脊和分水岭处开始排整砖,然后沿纵横双向进行预排,灰缝5mm,大面排砖要离开女儿墙、出屋面风道口等阴角处200mm左右。以下水口为中心800×800mm范围内,也要预留出来,重新进行细部处理。

铺砖

1、大面铺砖:大面铺砖采用1:4干硬性水泥砂浆铺贴,铺砖前基底要清扫干净,洒水润湿。铺砖要按照预先弹好的排砖线,拉好通线,从屋脊和分水岭开始,先铺几行砖,找好规矩,以此为筋压线,沿泛水方向,从上往下退着铺,每块砖都要跟线,不得出现倒坡现象,大面平整流畅,泛水坡度符合要求。

2、刷素水泥浆一遍:在清扫润湿后的基层表面,刷一遍水灰比为1:0.5的素水泥浆,要随铺砂浆随刷,防止出现风干现象。

3、虚铺1:4干硬性水泥砂浆找平层,用木抹子摊平拍实, 铺设厚度20mm,然后进行屋面砖试铺,对好纵横缝,用橡皮锤敲击屋面砖中间,振实砂浆至铺设高度后,将试铺合适的屋面砖掀起移至一边,满浇一层水灰比为1:0.5的素水泥浆结合层,再铺上屋面砖,铺时要四角同时落下,用橡皮锤轻轻敲平,随时用水平尺或直板尺找平。

3、每块砖铺好后,向两侧和后退方向顺序逐块铺砌,板块间灰缝要一致,拉通线对灰缝的平直度进行控制,安装好的屋面砖板块应整齐平整,横竖缝对齐。

4、细部铺砖:细部铺砖采用粘结砂浆进行粘贴,粘结砂浆采用l:2水泥砂浆掺建筑胶,掺胶量根据胶的品种来定。粘结砂浆要随用随拌,防止终凝后影响粘结效果。细部铺砖应在大面砖养护期满后进行。

其粘贴方法为:

(l)在基层表面刷素水泥浆一遍,随铺贴随刷。

(2)在砖的背面抹粘结砂浆,厚度10~20mm左右。

(3)将抹好灰的砖粘贴到基层上,按线用抹子柄轻轻敲实敲平。

(4)细部铺砖全部完毕进行养护并检查验收,合格后进行勾缝。

(七) 养护

屋面砖铺好后,于次日洒水养护3d以上。3d内不准上人,3d后检查有无空鼓、断裂等不合格现象,对不合格的进行修补,全部合格后进行勾缝。

冬施期间不洒水养护,做好保温覆盖。

(八) 勾缝

将灰缝内杂质清理干净,用l:l水泥砂浆勾缝,要求勾缝密实,缝内平整光滑。

(九)伸缩缝留置

设置伸缩缝,纵横间距不大于6m,缝宽10mm,伸缩缝内清理干净,嵌填沥青软膏或聚氨酯油膏密封。

五、质量保证措施

(1)建立和健全质量保证体系,每道工序严格执行“三检”制度。分部分项工程检验批凡自检质量达不到标准的要求时进行返工修整,直至达到验收标准。

(2)严把材料进场关,根据材料需用计划,对供应商进行选择,所有进入现场的材料,材料员必须进行见证取样,凡不合格材料禁止在工程上使用。

(3)砂浆按配合比过磅拌制。

(4)加强作业队伍施工技术交底和质量教育,提高施工队伍的质量意识。

六、安全措施

(1)凡进场工人必须进行岗位安全三级教育,上岗前进行分项分部的安全技术交底,并办理签字手续。

(2)项目部建立安全检查制度,设立专职安全员,完善班前安全会。

(3)高空作业,屋面四周没有女儿墙的,四周的外脚手架应高出屋面,塔吊、井架出入口、洞、坑、沟、电梯门口等危险处要设该盖板、围栏、安全网。

(4)严禁向四周抛杂物落地,以防伤人。

(5)聚氨酯甲、乙料及固化剂、稀释剂等均为易燃品,储存时应放在干燥和远离火源的场所,施工现场严禁烟火。

(6)皮肤玷污了聚氨酯材料较难清洗,施工操作人员应戴好防护手套。

(7)五级以上大风大雨,不得在屋面上进行施工。

(8)加强作业队伍安全教育,提高其安全意识,对施工中不安全行为及隐患立即整改方能继续施工。

七、文明施工的要求

(1)施工污水须经沉砂井处理后才能排除到指定地点。

(2)在不影响施工前提下应保护好施工现场周围的绿地及草地,建筑垃圾要及时清理。

(3)施工作业要做到三清:谁做谁准清,随做随清,工完场地清。

2016监理工作总结报告
卫生间防水施工方案 第六篇

监理工作总结报告(一)

开封市会发建设工程监理有限公司受××地产开发有限公司委托,对××××单位工程实施施工阶段监理。本工程于**年*月*日开工,于**年**月30日进行了工程预验收。监理单位已完成委托监理合同中约定的工作内容,现对本工程的施工监理工作总结如下:

一、 工程概况

本工程为高层民用住宅建筑,抗震设防烈度为7度,防火等级为一级,屋面防水二级,设计使用年限50年。本工程总建筑面积30000m2,房屋总高/86、00 m、-2/28层。

基础工程采用了人工挖孔桩、独立柱基、条形基槽。

主体结构为框架剪力墙结构,主体结构混凝土强度为C30——C45,内外填充墙为加气砼砌块、页岩空心砖砌筑,混合砂浆砌筑(强度等级为M5、0),构造柱、预制小件(过梁)混凝土C20。

屋面平屋面,SBS改性沥青卷材防水层3mm,聚苯板保温层30mm,细石混凝土C25防水层40厚。

户内为初装修,水泥瓜米石找平层、墙面砂浆抹底层,无罩面层、天棚刮防水腻子,楼梯间地面、踏步采用耐磨地板砖、电梯前室为玻化地砖,电梯门处贴墙砖,梯间铁栏杆扶手、其余墙面白色乳胶漆罩面;阳台栏杆采用夹胶玻璃及不锈钢栏杆,进户门为防盗安全门、外墙窗和阳台门均为5+9A+5中空玻璃塑钢窗。外墙门窗为5+9A+5中空玻璃塑钢窗,进户门为钢质门。

排水工程:室内排水管和雨水管采用pVC管材安装。

节能工程: 聚苯颗粒保温外墙,聚笨板保温隔热屋面、塑钢窗双层中空玻璃隔热保温层。

给水与电气安装及电梯安装均按合同实施。

二、参建单位

建设单位: ××地产开发有限公司

监理单位:×××建设监理有限公司

设计单位: ××××工程设计有限公司

勘察单位: ×××地质勘察院

承包单位: ××建筑工程公司

三、质量监督单位:××质量监督站

四、监理组织及监理制度

×××建设监理有限公司受××地产开发有限公司委托,按照相关法律、法规及委托监理合同的约定,根据建设施工承包合同、设计施工图及相关设计文件、相关技术规范的要求,对本工程的施工质量、进度实施监理。

1、 监理组织:由×××建设监理有限公司委派×××同志为总监理工程师,×××、×××为现场监理工程师,组成××××工程项目监理部。

2、 监理制度:按照《建设工程监理规范》(GB 50319—2000)及相关文件的要求,在本项目建立了设计交底及施工图会审制度、工程质量验收报验制度、施工组织设计(方案)报审制度、开(复)工报审制度、进场原材料、成品及半成品、构配件检验及见证取样送检制度、隐蔽工程验收制度、工程质量检验制度、工程阶段性验收和竣工验收制度、保证资料核查制度、现场会议制度等。

五、监理工作开展情况

(一)施工准备阶段

监理人员于施工准备阶段全部进入施工现场,对本工程项目监理工作进行了规划和准备;对施工承包单位开工前的施工准备工作质量进行了检查,主要进行了如下工作:

1、审查了施工单位及工程项目经理、项目技术负责人及主要管理人员的资质和资格;

【卫生间防水施工方案】

2、检查了施工单位质量、安全保证体系和质量、安全管理体系的建立情况,现场管理制度和责任制度的建立和落实情况;

3、审查了施工单位报送的施工组织设计及相关的安全生产施工方案;

4、检查了施工单位施工技术、施工机具、设备、物质、临时设施的准备情况;

5、参加了设计技术交底会议,并提出了建设性的意见和建议;

6、编制了施工监理规划及关键分部分项工程的监理细则;

7、组织监理人员认真熟悉图纸,找出施工质量控制的重点和难点,制定应对措施;

8、建立了施工现场会议制度,并组织召开了第一次工地例会,进行了监理工作交底。

(二)施工阶段

1、核查施工现场质量管理体系、施工质量检验制度的实施情况和现场施工技术管理人员的到岗到位情况;检查施工单位编制的施工组织设计、安全文明施工方案、脚手架搭拆方案及施工技术交底等。

2、督促施工单位对进入施工现场的原材料、半成品、成品等进行现场验收,其中:重要原材料进场验收记录6份;钢材出厂质量证明 147份,抽样复验报告147份;水泥出厂合格证17份,进场复验报告7份;砂抽样检验报告10份;、碎石抽样检验报告9份:页岩砖抽送样1组:空心砖2组,加气混凝土砌块2组:陶瓷面砖2组均具有出厂合格证明:出厂合格证5份;抗压强度试验报告5 份;,均满足设计要求和相关质量标准,保证了工程所用材料均为合格产品。

3、对可能影响结构安全和使用功能的关键工序或部位的设置了质量控制点,如:基础定位放线、桩基的检查验收、钢筋工程隐蔽验收、模板及支撑的制作及安装、混凝土的进场验收和浇灌、屋面、卫生间防水工程施工、装修工程的样板墙、样板间施工等,在施工中采取了旁站、巡视、平行检验和见证取样等监理手段。施工中填写旁站监理记录63份、整改通知书15份、

4、对隐蔽工程和关键工序逐项进行核查验收签认。如基槽坑的隐蔽验收、桩基础工程的隐蔽验收、楼层钢筋隐蔽工程验收、配筋砌体隐蔽验收等。

5、对混凝土、砌筑砂浆及钢筋接头按规定严格的执行了见证抽样送检制度,

对混凝土、砌筑砂浆及钢筋接头按规定严格的执行了见证抽样送检制度,按抽样方案进行了见证取样送检,对不合格试件及时进行了处理。施工中抽取混凝土立方体抗压强度试件标准养护1#楼153组,2#楼128组同条件养护1#楼59组;2#楼51组: 抽取砂浆立方体抗压强度试件1#楼2#楼各31组;钢筋接头性能试验1#2#楼共324组。

6、对违反建设工程规范、标准及安全规定的质量行为及时进行了处理;对施工过程中出现的质量缺陷,监理人员针对出现的问题及时督促并帮助施工单位进行了纠正、处理,将影响工程质量的问题消灭于施工过程之中。

7、施工过程中,监理人员及时督促、指导施工单位作好施工技术资料(施工记录、自检记录、隐检记录及各种工程技术资料)的编制、收集和整理,保证了工程技术资料与工程进度同步进行;同时,对形成的技术资料进行了核查签认,保证了工程技术资料的真实性、准确性和完整性,共签认工程报验申请表286份。

8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程的抽样检测(验)进行了见证监测,如:排水管灌水试验、屋面及卫生间蓄水试验、防雷接地电阻测试、外墙饰面砖粘结强度试验、建筑物垂直度、标高观测等,实施了旁站监测,并查验了相关的检测资料和实物。

9、组织召开了施工现场月例会、监理工作交底会,针对现场施工技术、工程质量、施工安全等问题根据工程进度适时的提出需要注意的事项和存在的问题,并提出相关的要求等。

(三)质量验收工作情况

工程监理人员对工程施工质量全过程进行了监理,对施工质量验收作了以下工作:

1、督促施工单位在工程质量的验收前作好自检、互检工作,在自行检查评定合格的基础上,再提出报验申请,监理工程师检查合格方对施工方的报验申请进行签认。

2、参加检验批及分项工程的验收,现场监理工程师对验收合格的工程项目进行签认。

3、参加分部工程的验收,对地基基础分部工程、主体分部工程作出工程质量评价报告,总监理工程师或总监代表对验收合格的分部工程进行签认。

4、在验收过程中,对不合格的工程项目或质量缺陷及时发出了整改通知,并督促施工单位及时整改,整改完毕自行检查合格后,监理工程师对整改项目重新进行了验收,验收合格后在整改回执上进行了签认。

5、对施工单位的竣工报验申请进行审签,并出具了单位工程质量评价报告。

6、参加建设单位组织召开的工程竣工验收会,并编写了工程施工监理总结。

【卫生间防水施工方案】

六、工程施工质量验收情况

1、地基基础工程质量情况

本基础工程为采用了三种基础形式:人工挖孔桩、独立柱基和条形基础。

基础主要原材料进场经验收达到合格标准;桩的桩端承载力、桩嵌嵌深度及桩的几何尺寸均满足设计要求;桩的轴线偏差、桩顶标高、桩身的垂直度偏差均在规范允许误差范围内;结构混凝土试件经检验评定均达到合格标准。

基桩经低应变反射波法检测,共检测50根桩,桩身混凝土完整,检测合格;

本基础分部划分为土方、模板、钢筋、混凝土、现浇结构等5分项工程,分项工程检验批质量验收记录71份,各分项工程及检验批质量经达到合格标准。

本分部工程在承包单位自检合格的基础上,经参建各方核查验收合格。

2、主体结构质量情况

本工程主体结构为框架剪力墙结构,主要原材料进场均经验收达到合格标准。

按在施工过程中,对柱、梁、板和砖砌体等对实物按规定进行了见证抽样,混凝土试件、钢筋焊接头、砂浆试件,均符合设计和验收规范要求。

**实验检测中心对主体结构混凝土强度原位检测,共检测楼层混凝土构件13件(凝土强度C30——C45),符合设计要求;箍筋间距检测,其误差值均在验收规范允许范围内;

主体分部共划分为现浇结构、填充墙(加气混凝土砌块、烧结页岩空心砖)砌体、钢筋、模板、混凝土6分项工程,共签认检验批验收记录878(其中1#楼432、2#楼446)份,各分项工程及检验批经验收合格。

本分部工程在承包单位自检合格的基础上,经参建各方核查验收合格。

【卫生间防水施工方案】

3、阿嚏分部工程质量情况

⑴ 屋面防水工程:屋面防水细部处理基本正确,屋面面无明显积水,屋面蓄水试验无渗漏,屋面分部经验收工程质量达到合格标准。

⑵ 装饰装修分部经检查验收:楼地面垫层无起砂、裂纹、空鼓;卫生间蓄水试验无渗漏;天棚墙面平整、无起砂、裂纹、空鼓、脱皮;门窗安装开启方向正确、启闭灵活、配件完整;栏杆扶手安装稳固,安全尺度符合规范要求;外墙面砖粘结强度检测1#、2#楼共检测20组,检测合格。

装饰装修分部经验收工程质量达到合格标准。

⑶ 给排水分部工程经核查验收:工程严格按图施工,所用原材料经进场验收均符合设计设计,给排水孔留设位置基本正确;管道配件均控设计要求配置安装;排污管坡向正确、排水畅通、无渗漏;排水管道灌水试验、通球试验、盛水试验,管道无渗漏现象,给水管道水压符合要求;管道及设施的安装误差均在施工误差允许范围,经验收工程质量达到合格标准。

⑷ 电气安装工程经核查验收:工程所用原材料经进场验收均符合设计设计,电源线路配管严格按图施工,导线连接回路符合设计要求,相间绝缘符合要求;配电箱、开关插座安装位置正确,开关动作准确;防雷接地系统经检测综合质量良好,接地系统、引下线系统、天面接闪器接地电阻均为0、40Ω,满足设计要求验收合格。经验收质量达到合格标准。

⑸ 保温节能工程的质量检查验收情况

本工程主要保温措施有三个方面:一是外墙保温,采用了聚本颗粒砂浆保温层,保温浆料由**建筑材料有限公司供;二是采用了塑钢门窗中空双层玻璃(5+9A+5)保温隔热;三是屋面保温隔热,采用了挤塑板(厚度3mm——5mm)作保温隔热层。施工中,对进场原材料和施工过程的施工质量,实行了有见证抽样送检,以确保工程质量达到设计要求的保温节能效果。其中:

胶粉聚苯颗粒保温试块14组、外墙保温塑料锚栓抗拔试验12组、塑料锚栓8×8mm质量检测4组,外墙镀锌钢丝网(0、9×12、7×12、7mm)检测6组、抗裂砂浆、胶粉聚苯颗粒各检测6组,检测结果均符合国家验收标准要求。

塑钢窗四性检测、玻璃阿嚏检验、现场气密性检测各1组,检测结果均符合国家验收标准要求。

经设计核算确认工程保温节能效果,达到设计要求。

4、施工测量检查情况

1、工程定位测量记录1份。已经规划办复测无误。

2、轴线检查记录43份,其施工偏差均在规范允许偏差范围内。

3、标高检查记录43份,其误差均在规范允许偏差范围内。

4、垂直度检查记录39份,其误差均在规范允许偏差范围内。

5、建筑物沉降观测,最近一次沉降观测,无明显沉降差。

七、分户检验情况

工程项目由建设单位组织监理、施工单位组成分户检验小组,按《开封市住宅工程质量分户检验实施指南(试用)》规定的检验项目,对工程住宅部分建筑(结构)尺寸偏差及现浇楼板裂缝、门窗安装、墙面、地面和顶棚、防水工程、玻璃安装工程、建筑给排水工程建筑电气工程和通风空调工程等八个大项中相关项目进行了检验,工程每一检查单元检查项目的合格率均达到90%以上,检查点的尺寸误差均在允许偏差范围内,工程质量达到分户检验标准的要求,检验全格。分户检验记录相关责任人已签字认可。

八、人防工程验收情况

人防工程建筑面积2114、10m2,掩体1500m2。战时为避难和物资库,平时期为车库。人防工程部分由扩散室、排风机房密闭通道组成,人防工程结构已随土建相关分部工程同时完成,工程质量已在土建相关分部工程验收时通过了验收。根据人防设计要求,对人防工程的给水管道的套管进行了预埋、顶板安装了防暴波地漏、地下室排水管安装按平战转换要求设置,通风管道穿密闭墙部位预埋固定密闭盘风管、防暴门、防毒烟门等,等均由有专业资质的厂家安装。**年*月5日通过了人防工程预验收**年1月13日通过了人防工程验收。

九、对工程质量的综合评价意见

本工程于**年5月8日开工,***年5月16日进行了首桩验收;**年6月8日进行了基桩中间验收,***年9月4日进行了基础结构验收,20**年1月8日进行了主体结构中间验收,**年3月5日进行了主体工程验收,其余各分部工程施工质量经验收合格。20**年11月21日进行节能验收,20**年12月26日通过了分户工程验收;20**年12月30日进行了工程预验收,2**年*月**日进行了人防验收。

本工程划分为基础、主体结构、装饰装修、屋面、给排水、电气安装、保温节能等7个分部39分项工程,共签认检验批验收记录1134批次,施工过程中对各工序按检验批进行了验收,各分部分项工程经验收均达到了合格标准。

本工程消防、人防等单项验收已全部通过,工程质量控制资料完整,外观检查无影响结构安全和使用功能的质量缺陷,观感质量一般,按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001的规定,工程质量达到合格标准,符合工程竣工验收要求。

七、结束语

本工程项目的监理工作能够取得较好的效果,是我们始终贯彻了“严格监理、热情服务”的宗旨,严格、科学的贯彻、执行建设工程相关的法律法规、标准、规范;严格的遵守公正、诚信、科学的工作准则,以此取信于业主方和施工方,确保了此次监理工作的顺利进行。参建各方相互理解、相互配合、相互支持,是完成监理工作必不可少的外部条件,对此,我们十分感谢建设单位(业主)的对我们的信任和支持、感谢施工单位在工作上的配合和理解,使我们此次监理任务的得以顺利完成,对此表示感谢。

监理工作总结报告(二)

一、工作情况

初到工地,人地生疏,而本人面临着监理任务量大,监理区域广,监理工作人员少,等客观不利因素,因此在实际监理工作中,确实遇到了一些困难,面对困难本人并未退缩,知难而进,在实际工作中,积极主动接近业主和承包商与他们沟通,协调各种关系,以便尽快地开展监理工作,并抓紧时间熟悉施工图纸及有关设计说明资料,在最短的时间内了解工地状况及施工队伍的情况,很快的进入了工地监理工程师的角色。

在监理实际工作中,本人要求施工单位推行全面质量管理,建立健全质量保证体系,做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料、设备有试验,隐蔽工程有记录,质量有质检、专检,交工有资料。

在工程质量控制方面,采取主动控制与被动控制相结合,监理工作主动进行,以预防为主,对承包商资质进行审查,重点审查企业注册证明和技术等级,交验有关证件(复印件),了解技术力量简况,主要施工安装经历等,检查砂、石、水泥、钢筋等材料的供应情况及砼、砂浆的配合比。

根据工程特点及影响工程质量的关键部位,审核承包人提交的施工组织设计,并针对其不足之处提出改进意见,核查进厂材料的原始凭证、检测报告等质量证明文件。

进行事前控制,确保工程质量事故不发生或少发生。例如:冬季施工,气温较低,砼浇灌、砌体砌筑、墙壁抹灰等都不易保证质量,因此要求施工单位提供冬季施工方案,提前预防,避免冻害发生。

对重要工程部位及易出现质量问题的分部工程制定质量预检措施,例如:土建工程混凝土浇筑工程施工中,大梁结平是工程的重点部位,涉及到墙体砌筑、模板、钢筋绑扎、砼浇灌等多道工序,一旦疏忽就可能造成工程质量事故,一旦出现质量问题后果严重,因此在该部位施工中,加强监控,采取旁站监理措施,严格监理各部位的施工,并对影响施工质量的因素事前提出,要求施工单位编制预防措施及施工方案,从而保证了大梁和结平的施工质量。

加强事中控制,在监理武进建安施工队的施工过程中,发现该队伍使用的建筑材料粉煤灰砖有质量问题,虽然承包商有实验室的质检报告,但本着为业主负责的态度,及时对该批砖采取平行检验手段进行抽检,确信其各项强度指标满足设计要求后方允许施工单位使用。该队伍在浇筑砼、砌体砌筑、墙壁抹灰施工中也存在质量问题,为保证施工质量,本人及时下发监理通知并要求施工单位对质量有缺陷的部位做修补处理,并达到设计、规范要求的质量标准。

在监理工作中,要求施工单位在施工中,按照设计内容、设计要求、施工验收规范,按质、按量施工,确保了施工质量。

在各工序施工中,要求施工单位严格执行国家和地方有关施工安装的质量报验制度,对施工单位交验的有关施工质量报表及时检查认定,根据设计文件及承包合同中有关工程量计算的规定,对承包单位申报的已完工程的工程量进行审核、签认。

监理记录是工程监理不可缺少的环节,本人有完整而充分的监理日记,详细的记录了每天施工现场的有关情况,为公平的解决业主与承包商的争端提供可靠的依据。

本人在三工地的监理过程中,积极协调各单位间的关系,使它们相互配合,相互支持,搞好衔接,保证了施工质量和进度。

通过上述工作,本人完成了天力涡轮增压设备有限公司车间办公楼工程与常州山崎摩托设备有限公司车间办公楼工程与中迪电力机械有限公司车间综合车间工程三工地的土木建筑工程的监理情况

三个月的监理工作收获很大,但也有不足,例如:本人是学环境工程专业的,对土建专业知识了解不多,有些工艺要求不十分熟悉,而监理行业要求监理工程师应具备多学科、多行业丰富的知识,因此本人在各学科专业知识方面,还需继续努力学习,不断提高自己的业务能力和专业水平。

二、几点建议

1、严格执行监理程序

目前工地监理工作并未完全按监理程序进行,例如:设计交底,图纸会审,第一次工地会议,向业主和承包商介绍监理工程师及监理内容,制定监理规划、监理细则等工作未按监理程序进行或仅部分按监理程序进行,造成监理工程师到工地后无人问津和不知监理范围及如何监理等现实问题,为避免此类问题在今后监理工作中再次发生,就必须严格执行工程建设监理程序,使监理工程师明确监理任务和监理依据,做好监理工作。

2、健全项目监理部组织机构

项目监理机构人员配置应齐全,总监理工程师、专业监理工程师、监理员各岗位职责分工明确,通讯、交通设施齐备,因为市政工程监理路线长、区域广,所以只有具备方便的交通工具,才能保证各施工段的巡视及旁站监理工作,使监理工作不出现纰漏,保证监理工作质量让业主满意。

3、进行监理人员培训、提高全员素质

加强监理工作人员培训,组织员工认真学习《监理规范》及《常州市地方工程建设监理规程》,统一监理标准,参加市建委、质量监督站举办的各种学习班,了解掌握新政策、新标准,为做好监理工作打下坚实的基础。

上述为本人三个月来从事监理工作的总结,因到公司工作时间较短,有些问题提法可能比较片面,工作之中还存在许多不足之处,敬请公司领导、同事们在今后的工作中多加指正。

三、实习感想

紧张的三个月的实习生活结束了,在这三个多月里我还是有不少的收获。实习结束后有必要好好总结一下。首先,通过三个多月的实习,通过实践,使我学到了很多实践知识。所谓实践是检验真理的唯一标准,通过实习,使我近距离的观察了整个房屋的建造过程,学到了很多很适用的具体的施工知识,这些知识往往是我在学校很少接触,很少注意的,但又是十分重要、十分基础的知识。

在学习实践了许多课内外的具体施工方法的同时还对许多具体施工细节以及管理过程有了更真实更进一步的了解。

施工项目是建筑施工企业对一个建筑产品的施工过程和成果,也就是建筑施工企业的生产对象,可能是一个建设项目的施工,也可能是其中的一个单项工程或单位工程的施工。其主要特征:一是建设项目或是其中的单项工程,或单位工程的施工任务;二是以企业建筑施工企业为管理主体的;三是任务的范围是由工程承包合同界定的。施工项目管理包含以下几方面内容:

一、施工项目的组织机构管理

二、施工项目质量管理

三、施工项目的成本管理

四、施工项目安全生产与文明施工的管理

管理好一项工程需要从各个方面具体着手控制好各项具体施工步骤。以上提到的管理经验与做法,是我几年来在结合知识学习与施工现场工作中得来的。

大学生活是紧张而又充满期望的日子,学习的闲暇时总是憧憬着背起行囊,远离亲人朋友以及师长护佑,去走真正属于自己的路。然而当我们终于可以像刚刚长满羽毛的雏鹰般离开长者们搭建好的巢穴,独自一人走上社会工作这个大舞台时,却发现人生的道路原来是如此的坎坷不平,任何人的成功都是经历一番狂风暴雨的。

短短三个月的实习生活中,让我学会了不少东西,继续在社会脚踏实地的努力工作学习,摆正自己的心态,从初涉社会工作的被动状态转变到开始适应社会的主动状态,以放松的心情,充沛的精力继续投入紧张的工作。

这次实习让我深刻体会到读书固然是增长知识开阔眼界的途径,但是多一些实践,(

此次学校安排实习,在社会这个大学校中学习实践知识。这也是我第一次真正接触社会,感受社会。

我很高兴能来到常州诚真监理公司,也很荣幸能接触到这些师傅来带我,给了我工作上的知道和帮助,在实践中使自己能够充分的将所学的理论与实践结合起来,明确了自己今后的发展方向,虽然在实习的开始过程中碰到了诸如语言等方面的一些障碍,但是更使得自己明确了自身的不足努力学习,塌实工作,积极面对每一次新的机遇。